Полная версия этой страницы:
вентиляция септика
Подскажите, как осуществить вентиляцию септика, если сточные воды подаются насосной станцией из цокольного этажа прямиком в септик? обводной фан на септике по логике работать не будет.
andrey R
6.12.2010, 18:24
КНС в цоколе жилого дома?
Насосная установка Multilift от Грундфос
andrey R
6.12.2010, 19:23
Это плохо
1. Внутридомовая сеть не вентилируется
2. На септике можно сделать только трубу отвода избыточных газов
Канализационная установка находится на цоколе отм. -3.000, возможности отводить стоки естественным путем нет. Сама установка вентилируется через фан дома а вентиляция септика через фан дома не осуществится. Стоки подаются напорной трубой в септик и фан на напорную трубу не поцепиш и на обводной байпас тоже.Как быть? Септик Эколайн)))
Система дома вентилируется нормально два фановых стояка, а вот как из бочки газы отвести она герметична, только вход-выход и люк для фильтра.
andrey R
6.12.2010, 19:45
Цитата(gln @ 6.12.2010, 19:29)

возможности отводить стоки естественным путем нет.
Надо же... три тыщи лет отводили, а как появилась эта чудо-установка, так сразу и возможность пропала...
Цитата(gln @ 6.12.2010, 19:29)

Сама установка вентилируется через фан дома
А приток где?
нет возможности отводить т.к. грунтовые воды на -2.500 а если даже выйду на наружу куда мне с -3,000 девать их, опять ставить КНС чтоб в септик попасть.
приток в установку за счет естественого потока сточных вод резервуар т.е. через тот же фан.
есть совет по сути вопроса?
andrey R
6.12.2010, 19:58
Цитата(gln @ 6.12.2010, 19:52)

есть совет по сути вопроса?
Не валять дурака и делать, как положено
да уж, проконсультировалась
так как надо знают все, а вот как не надо - тогда нужны варианты и советы
andrey R
6.12.2010, 20:18
Цитата(gln @ 6.12.2010, 20:08)

так как надо знают все, а вот как не надо - тогда нужны варианты и советы
Если Вы хотите предсказуемый рабочий вариант, то не стоит отвергать с порога многовековой опыт и изобретать велосипед под надуманным предлогом, что нормально сделать "ну никак низя, там же грунтовые воды"
Ну а если хотите экстрима - то вперед, ставьте в здании насосную установку и ждите визита благодарного зака
многовековой опыт вылился в насосную установку Грундфус))))
andrey R
6.12.2010, 21:52
Ага - ага, в неё, родимую...
поступило предложение сделать приемный колодец возле септика, и подавать стоки безнапорным путем, а в люке колодца венттрубу и байпас работать будет.
andrey R
6.12.2010, 22:51
Цитата(gln @ 6.12.2010, 22:46)

поступило предложение сделать приемный колодец возле септика, и подавать стоки безнапорным путем
А как же ж энто?
Цитата(gln @ 6.12.2010, 19:52)

нет возможности отводить т.к. грунтовые воды на -2.500
Или воды уже рассосались?
колодец не глубокий, а лучше пластиковую емкость
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,