Здравствуйте!Подскажите пожалуйста начинающему конструктору. Имеется техзадание на ремонт трубопровода сетевой воды после сетевых насосов 3-й очереди водогрейной части. Ду800. Требования:
1.Необходимо рассчитать необходимое количество дренажей. а как? знаю что дренаж ставится в самой нижней части трубопровода,что диаметр спускника так сказать зависит от диаметра трубопровода, но чтоб рассчитать кол-во-не нашла(((
2. Предусматривать смотровые лючки. Справочной литературы на них не нашла, как выбираются??
3. Предусмотреть АКЗ, без тепловой изоляции...я так поняла,что АКЗ-антикоррозионная защита. Обычно грунт+краска+изоляция...а тут от меня что хотят..подскажиииитеееее пожалуйста,меня как в омут с головой кинули и сказали разбираться, никому объяснить(((надежда только на Вас..
Zvenigorodoff
7.12.2010, 15:15
Здравствуйте))). Только что закончил такой же объект. Скорее всего у вас это трубопровод какой нибудь энергоцентрали (ТЭЦ, ТЭС), и скорее всего я подозреваю подведомственный ростехнадзору.
Читаем ПБ 10-573-03
п.2.7.1. В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера, снабженные запорной арматурой, для опорожнения трубопровода. все понятно.
Также я устанавливаю в местах наиболее близких к сущ. дренажным коммуникациям и колодцам там всяким. Диаметр спускников - отлично написано в справочнике николваева, исходя из учета опорожнения трубопровода не более чем за 5 часов. Сам беру из условия 1 часа. и смотрите по уклонам - че куда будет течь и сливаться, так сказать в местах удобных для обслуживания и ремонта.
АКЗ - ну наверно по логике антикоррозионная защита. скорее там температура в трубе 150 град, поэтому 1 слой грунтовки ГФ-020 (021) и 2 слоя термостойкой краски типа КО-814 или 815.
Спасибо за ответ, но то что дренаж после отключающей задвижки эт понятно.уклона у меня нет..все ровно..задвижек нет..то есть трубопровод типа коллектор собирает воду от сетевых насосов и дальше в котлы...там такая существующая схема..вопрос насчет дренажа открыт))
Zvenigorodoff
8.12.2010, 9:36
что значит уклона нет?! Он должен быть!! Опорожнять коллектор все равно нужно будет.
Читаем правила, че вы их не читаете-то?!
п. 2.4.7. ПБ 10-573-03 - Горизонтальные участки трубопровода должны иметь уклон не менее 0,004; для трубопроводов тепловых сетей допускается уклон не менее 0,002.
Делайте уклон. Считайте объем опорожняемого трубопровода между отключающими устройствами. и в нижних точках на коллекторе ставьте дренаж в верхнем воздушник. Ну или можно сделать так: дренажный кран в одной стороне коллектора, воздушник - в другой. И уклон в сторону от воздушника к дренажу.
Делал тоже коллектор DN800 после 4-х сетевых насосов. Коллектор в подпольном канале, казалось бы тоже как по вашему уклона нет. Нет. Сделали уклон и поставили дренажный штуцер с отводящим краном DN100. Неудобно очень, но необходимо. Протяженность коллектора 24 м, DN800, коллектор в подпольном канале.
Так что делайте уклон и ставьте необходимую для эксплуатации запорную арматуру.
И... читайте правила)))
Знаю что уклон надо делать, и правила читаю))))просто заказчик сопротивляется,что неудобно тогда будет..но с вашей поддержкой добью его, на уклон)))))Спасибо!!! и еще вопрос, глупый наверное, но лучше спросить и знать, чем остаться неучем..отключающие устройства куда именно поставить????..их там не было ..как тогда у них все работало..не было необходимости что ль??..там есть одна задвижка на 800мм..граница проектирования у меня до нее..и на моем участке больше никакой арматуры..то есть идет труба, начиная от задвижки этой, потом идут врезки от сетевых насосов, потом отбор в котлы и заглушка..
Спасибо большое Вам, что отзываетесь, Вы как лучик света в тоннеле моем!!
Р.S. нашла СНиП 2.04.07-86*Тепловые сети.отменен, но там есть приложения "Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды из селекционируемых участков водяных тепловых сетей". можно использовать эту табличку??хотя.. он же отменен..
Zvenigorodoff
8.12.2010, 10:42
не, ну надо схему смотреть, на пальцах че тут говорить. Надо смотреть че где какие врезки, че как работает, какие насосы на какие котлы по каким очередям, может где нужно будет и секционирующие задвижки ставить. схему бы посмотреть, может и еще чего подскажем.
вот можете мою посмотреть.
синим цветом как раз наверное похоже, что и у вас.
CСПАССССИБОО ОГРОМНОООЕЕЕЕ! У МЕНЯ ПРИМЕРНО ТАКОЕ ЖЕЕЕЕ..)))))))))МНЕ ДАЛИ ОГРЫЗОК УЧАСТКА, А ПОЛНОЙ СХЕМЫ НЕТ.ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ВАШЕЙ, ЧТОБ ВСЕ В ГОЛОВЕ УСТАКАНИЛОСЬЬ))))..ОЙ, ВЫ МЕНЯ ТАК ОСЧАСТЛИВИЛИ,БУДТО Я МИЛЛИОН ВЫИГРАЛА!!!)))))))))
МОЖНО ЕЩЕ ВОПРОС, вот есть врезка на насосы и врезки к котлу..если они рядом..то есть расстояние между сварными швами я учту..а на гидравлику это повлияет если врезки рядом.какое минимальное расстояние допускается между ними..у меня тоже подпол..место мало..
Zvenigorodoff
8.12.2010, 12:02
да на здоровье. пользуйтесь.
А по швам - это опять правила нужно читать)))
2.3.9. ПБ 10-573-03Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять:
а) для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;
б) для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.
короче минимум 100 мм от края до края шва, но лучше побольше отступить, исходя из удобства сварки. сварщики знаешь как ругаться будут. и к тому же могут потребоваться укрепляющие кольца наваривать на каждую врезку из листа, если это не заводские трйники. расчет на прочность покажет.
У меня так и получилось. на каждой врезке шириной 100 мм.
спасииииибоооо огромное!!Дай бог Вас здоровья и карьерного процветания!!!)))))