Svek
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста начинающему конструктору. Имеется техзадание на ремонт трубопровода сетевой воды после сетевых насосов 3-й очереди водогрейной части. Ду800. Требования:
1.Необходимо рассчитать необходимое количество дренажей. а как? знаю что дренаж ставится в самой нижней части трубопровода,что диаметр спускника так сказать зависит от диаметра трубопровода, но чтоб рассчитать кол-во-не нашла(((
2. Предусматривать смотровые лючки. Справочной литературы на них не нашла, как выбираются??
3. Предусмотреть АКЗ, без тепловой изоляции...я так поняла,что АКЗ-антикоррозионная защита. Обычно грунт+краска+изоляция...а тут от меня что хотят..подскажиииитеееее пожалуйста,меня как в омут с головой кинули и сказали разбираться, никому объяснить(((надежда только на Вас..
Zvenigorodoff
Здравствуйте))). Только что закончил такой же объект. Скорее всего у вас это трубопровод какой нибудь энергоцентрали (ТЭЦ, ТЭС), и скорее всего я подозреваю подведомственный ростехнадзору.
Читаем ПБ 10-573-03
п.2.7.1. В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера, снабженные запорной арматурой, для опорожнения трубопровода. все понятно.
Также я устанавливаю в местах наиболее близких к сущ. дренажным коммуникациям и колодцам там всяким. Диаметр спускников - отлично написано в справочнике николваева, исходя из учета опорожнения трубопровода не более чем за 5 часов. Сам беру из условия 1 часа. и смотрите по уклонам - че куда будет течь и сливаться, так сказать в местах удобных для обслуживания и ремонта.
АКЗ - ну наверно по логике антикоррозионная защита. скорее там температура в трубе 150 град, поэтому 1 слой грунтовки ГФ-020 (021) и 2 слоя термостойкой краски типа КО-814 или 815.
Svek
Спасибо за ответ, но то что дренаж после отключающей задвижки эт понятно.уклона у меня нет..все ровно..задвижек нет..то есть трубопровод типа коллектор собирает воду от сетевых насосов и дальше в котлы...там такая существующая схема..вопрос насчет дренажа открыт))
Zvenigorodoff
что значит уклона нет?! Он должен быть!! Опорожнять коллектор все равно нужно будет.
Читаем правила, че вы их не читаете-то?!
п. 2.4.7. ПБ 10-573-03 - Горизонтальные участки трубопровода должны иметь уклон не менее 0,004; для трубопроводов тепловых сетей допускается уклон не менее 0,002.
Делайте уклон. Считайте объем опорожняемого трубопровода между отключающими устройствами. и в нижних точках на коллекторе ставьте дренаж в верхнем воздушник. Ну или можно сделать так: дренажный кран в одной стороне коллектора, воздушник - в другой. И уклон в сторону от воздушника к дренажу.
Делал тоже коллектор DN800 после 4-х сетевых насосов. Коллектор в подпольном канале, казалось бы тоже как по вашему уклона нет. Нет. Сделали уклон и поставили дренажный штуцер с отводящим краном DN100. Неудобно очень, но необходимо. Протяженность коллектора 24 м, DN800, коллектор в подпольном канале.
Так что делайте уклон и ставьте необходимую для эксплуатации запорную арматуру.
И... читайте правила)))
Svek
Знаю что уклон надо делать, и правила читаю))))просто заказчик сопротивляется,что неудобно тогда будет..но с вашей поддержкой добью его, на уклон)))))Спасибо!!! и еще вопрос, глупый наверное, но лучше спросить и знать, чем остаться неучем..отключающие устройства куда именно поставить????..их там не было ..как тогда у них все работало..не было необходимости что ль??..там есть одна задвижка на 800мм..граница проектирования у меня до нее..и на моем участке больше никакой арматуры..то есть идет труба, начиная от задвижки этой, потом идут врезки от сетевых насосов, потом отбор в котлы и заглушка..

Спасибо большое Вам, что отзываетесь, Вы как лучик света в тоннеле моем!!
Р.S. нашла СНиП 2.04.07-86*Тепловые сети.отменен, но там есть приложения "Условный проход штуцера и запорной арматуры для спуска воды из селекционируемых участков водяных тепловых сетей". можно использовать эту табличку??хотя.. он же отменен..
Zvenigorodoff
не, ну надо схему смотреть, на пальцах че тут говорить. Надо смотреть че где какие врезки, че как работает, какие насосы на какие котлы по каким очередям, может где нужно будет и секционирующие задвижки ставить. схему бы посмотреть, может и еще чего подскажем.
вот можете мою посмотреть.
синим цветом как раз наверное похоже, что и у вас.
Svek
CСПАССССИБОО ОГРОМНОООЕЕЕЕ! У МЕНЯ ПРИМЕРНО ТАКОЕ ЖЕЕЕЕ..)))))))))МНЕ ДАЛИ ОГРЫЗОК УЧАСТКА, А ПОЛНОЙ СХЕМЫ НЕТ.ВОСПОЛЬЗУЮСЬ ВАШЕЙ, ЧТОБ ВСЕ В ГОЛОВЕ УСТАКАНИЛОСЬЬ))))..ОЙ, ВЫ МЕНЯ ТАК ОСЧАСТЛИВИЛИ,БУДТО Я МИЛЛИОН ВЫИГРАЛА!!!)))))))))
МОЖНО ЕЩЕ ВОПРОС, вот есть врезка на насосы и врезки к котлу..если они рядом..то есть расстояние между сварными швами я учту..а на гидравлику это повлияет если врезки рядом.какое минимальное расстояние допускается между ними..у меня тоже подпол..место мало..
Zvenigorodoff
да на здоровье. пользуйтесь.

А по швам - это опять правила нужно читать)))
2.3.9. ПБ 10-573-03Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять:

а) для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;
б) для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.

короче минимум 100 мм от края до края шва, но лучше побольше отступить, исходя из удобства сварки. сварщики знаешь как ругаться будут. и к тому же могут потребоваться укрепляющие кольца наваривать на каждую врезку из листа, если это не заводские трйники. расчет на прочность покажет.
У меня так и получилось. на каждой врезке шириной 100 мм.
Svek
спасииииибоооо огромное!!Дай бог Вас здоровья и карьерного процветания!!!)))))