Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужен ли теплосчетчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ИТР84
Ситуация следующая:проектируется крышная котельная на здании торгового центра, принадлежащего одной фирме. на экспертизе требуют установку теплосчетчика в котельной. ВОПРОС: есть ли в нем смысл? и обязательно ли его устанавливать
К.Д.
По СНиП II-35-76* обязательно. Он просто не будет являться коммерческим узлом учета тепла.
ИТР84
Я извиняюсь, может я не внимательно читал СНиП; если можно дайте ссылку на этот пункт.
И если он не будет являться узлом коммерческого учета, зачем он нужен? По сути он будет как не нужным приложением к котельной, просто для информации о потребленной тепловой энергии.
Для учета "топливноэнергетических ресурсов" предусмотрен газовый счетчик.
Теплосчетчик забить в проект не долго и не сложно, просто хотелось бы разобраться в такой ситуации(самому стало интересно)
alexius_sev
15.38. В проекте следует предусматривать регистрирующие приборы для измерения:
а) температуры перегретого пара в общем паропроводе к потребителям;
б) температуры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и в каждом обратном трубопроводе;
в) температуры возвращаемого конденсата;
г) давления пара в общем паропроводе к потребителю (при требовании потребителя);
л) давления воды в каждом обратном трубопроводе системы теплоснабжения;
е) давления и температуры газа в общем газопроводе котельной;
ж) расхода воды в каждом падающем трубопроводе систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (суммирующий);
з) расхода пара к потребителю (суммирующий);
и) расхода воды, поступающей на подпитку тепловой сети, при ее количестве 2 т/ч и более (суммирующий);
к) расхода циркуляционной воды горячего водоснабжения (суммирующий);
л) расхода возвращаемого конденсата (суммирующий);
м) расхода газа в общем газопроводе котельной (суммирующий);
н) расхода жидкого топлива в прямой и обратной магистралях (суммирующие).
ИТР84
расхода воды (как водоотбора) нет, система закрытая. Как заполнили ее(систему) 10-ю куб.м. воды, так она там циркулирует, не считая подпитки которая учитывается водяным счетчиком.
Просто ФЗаконом " об энергоэффективности ....и др", по которому теплосчетчики стали обязательными к установке , он (теплосч.) предусматривается для контроля, учета и ,грубо говоря, оплаты передаваемой и получаемой энергии между теплоснабжающей организацией и потребителем. В моем случае "теплоснабжающая организация" и "потребитель" одно лицо, он будет платить за газ и воду, и какая ему разница сколько у него калорий ушло на отопление.
К.Д.
Цитата(ИТР84 @ 10.12.2010, 11:59) *
расхода воды (как водоотбора) нет, система закрытая. Как заполнили ее(систему) 10-ю куб.м. воды, так она там циркулирует, не считая подпитки которая учитывается водяным счетчиком.
Просто ФЗаконом " об энергоэффективности ....и др", по которому теплосчетчики стали обязательными к установке , он (теплосч.) предусматривается для контроля, учета и ,грубо говоря, оплаты передаваемой и получаемой энергии между теплоснабжающей организацией и потребителем. В моем случае "теплоснабжающая организация" и "потребитель" одно лицо, он будет платить за газ и воду, и какая ему разница сколько у него калорий ушло на отопление.


Не надо путать ФЗ и СНиП. Закон для покупателей писался, а СНиП для технологов в котельной и пока не выйдет регламент в котором напишут что они не нужны их надо ставить. Кроме того теплосчетчик способ проверить соответствие расхода тепла количеству сожженного газа.
Zvenigorodoff
дополню к.д.
Правила учета тепловой энергии и теплоносителей:
п 1.2. Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью:
- осуществления взаимных финансовых расчетов между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;
- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;
- контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;
- документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

лучше поставить расходомеры. Удобно, наглядно и система под контролем. мало-ли кто/где/когда и при каких условиях может теплоноситель из системы отбирать.
AntonMolev
всем добрый день! хотелось бы продублировать данный вопрос. Крышная котельная на торговом центре, нужны ли теплосчетчики на отопление и горячую воду? В СП 89.13330.2012 не нашел пункта про регистрирующие приборы.
KARTS
СП 89.13330.2012 п.21.6 В котельной должен быть предусмотрен учет потребления энергоресурсов, в том числе для собственных нужд, учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям.
AntonMolev
Цитата(KARTS @ 22.9.2014, 16:03) *
СП 89.13330.2012 п.21.6 В котельной должен быть предусмотрен учет потребления энергоресурсов, в том числе для собственных нужд, учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя потребителям.

Спасибо!
инж323
Цитата(AntonMolev @ 22.9.2014, 14:50) *
всем добрый день! хотелось бы продублировать данный вопрос. Крышная котельная на торговом центре, нужны ли теплосчетчики на отопление и горячую воду? В СП 89.13330.2012 не нашел пункта про регистрирующие приборы.

к же можно открыть Правила торговли виноводочными изделиями в куротно-санаторных зонах , и там тоже не будет внятно написано про учет тепла и счетчик этого тепла. Крышные котельные подотчетны СП 89 ? Откройте сферу действия СП и найдите там крышную котельную, а потом откройте СП 41-02 "Автономным источники теплоснабжения" и там найдет ответ.
Матчасть надо знать в лицо, в обложку и изнутри, как бы матом на неё не хотелось выругаться( как составлена- такие про неё и слова).
правда когда пойдете в ГРО за ТУ на газ с ТТР, то расчет сам по СП 89 получается и соответственно там сделают "лицо" и скажут мы не согласны с постановкой вопроса про мощность котельной(по совокупности подключенных к ней систем теплопотребления), вы нам считайте по СП 89 по мощности максимальной горелки или топки. И вот тут вы и проявитесь как разбирающийся в железе человек,если сможете .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.