ребята подскажите вот есть два болона с таксичными газами и два с нетоксичными, все балоны по 10л и давлеием 10МПа, а так же есть балон 40л 10МПа с со смесью водорода(40%) и гелия. И вопрос вот в чем с нетоксичными и невзрывоопасными балонами все понятно устаналиваем в лаборатории вертикально и крепим в стене, а вот с токсичными балонами что делать установить вертикально и сделать внтиляцию или же недо устанавливать в шкафах и в них уже надо делать отделбную естественную вентиляцию? и еще вопрос с водородом его тоже в шкаф запихнуть и вытяжку делать или можно без шкафа?....

Может не по адресу вопрос ?
LevLLIae6
видимо не та ветка
ncx
назначение лаборатории какое?
касаемо лабораторий нефтеперабатывающих производств все баллоны с взрывоопасными и токсичными веществами должны размещаться снаружи здания
для лабораторий другого назначения надо смотреть соответствующие нормативы но боюсь суть та же
LevLLIae6
а подскажите пожалуйста кто должен выдовать колчество воздуа вытягивемое естественной вентиляцией из шкафа с газовым балоном, технолог или сантехнический отдел должен расчитать сколько и как надо удалять?
JJJJ
Цитата(LevLLIae6 @ 10.12.2010, 15:08) *
а подскажите пожалуйста кто должен выдовать колчество воздуа вытягивемое естественной вентиляцией из шкафа с газовым балоном, технолог или сантехнический отдел должен расчитать сколько и как надо удалять?

Задание на вентиляцию(расход вытяжного воздуха) дают технологи, вентиляция принудительная, шкафного типа и с очисткой выбросов(по сигналу с датчика -газоанализатора происходит переключение на фильтры). Сказанное выше относится к БОВ, в иных случаях вопрос очистки решается проектом ООС.