Привет всем... столкнулся с такой проблемы заказчик попросил установить резервуар 8 тонн для работы котлов в котельной (в случая если не будет газа) и вот проблема где его разместить? он хочет в подвале... можно? или какие требования требуются к этим резервуары
СНИП Склады нефтепродуктов. Глава -ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
.
Одно из требований - самотечный слив (ДУ100) в, перелив и т.д. В подвале - не лучшее решение.
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 куб.м для легковоспламеняющихся и 5 куб.м для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех расходных резервуаров и не менее вместимости наибольшего резервуара помещения.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (как правило, вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.
Спасибо очень помог ваш ответ
СП 41-104-2000
7.6 Для встроенных и пристроенных котельных вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м3
Вопрос!!!
Котельная находится в доме (котел дизельный на 15кВт двухконтурнный ) дом деревянный где можно посмотреть нормы по размешение склада(одельная пристройка) с резервуаром 0,8м3 в неё какое растояние должна быть предусмотрена между дома и склада (с резервуаром 0,8м3)