Егор
в СНиП 41-01-2003 п.7.11.8 говорится: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30".

Но в СП 7.13130.2009 такого уточнения уже нет, по СП все транзитные воздуховоды надо делать с EI 150

поиск по форуму говорит, что все делают EI 30.
почему в данном случае надо делать по СНиП, а не по CП?
Циркуль
Цитата(Егор @ 22.12.2010, 9:36) *
в СНиП 41-01-2003 п.7.11.8 говорится: "Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердак и подполье, следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30".

Но в СП 7.13130.2009 такого уточнения уже нет, по СП все транзитные воздуховоды надо делать с EI 150

поиск по форуму говорит, что все делают EI 30.
почему в данном случае надо делать по СНиП, а не по CП?

В пределах обслуживаемого отсека EI30. за пределами пожарного отсека EI150. всё просто пользуйтесь теми документами где нормы жестче.
Андрей 113
Лично я, EI30 воздуховоды на чердаке проклдывал, до сегодняшнего дня.
По СП: транзитные воздуховоды проложенные через другой пожарный отсек EI150, а чердак не является пожарным отсеком, это практически улица (противопожарное ограждение только перекрытие)
Fedor
а чем вас не устраивает п.6.61 а) в СП 7.13130.2009. Там явно указан IE 30
Егор
Цитата(Fedor @ 22.12.2010, 15:40) *
а чем вас не устраивает п.6.61 а) в СП 7.13130.2009. Там явно указан IE 30

п. 6.61 говорит о воздуховодах в пределах одного пожарного отсека, а у меня воздуховод с нижних этажей на чердак идет
Цитата(Андрей 113 @ 22.12.2010, 11:33) *
чердак не является пожарным отсеком, это практически улица (противопожарное ограждение только перекрытие)

1. а зачем между отсеком и улицей противопожарная преграда? наружные стены дома ведь тоже не противопожарные стены (где-то видел что если в стене есть окно с ненормированным пределом огнестойкости, такая стена не является противопожарной. а чердак на части брандмауэрами делится - улицу то зачем на части делить?
2. кровля скатная - на чердаке деревяшками всё забито, если огонь на чердак выйдет - вери шлехт
***Костя***
Цитата(Егор @ 23.12.2010, 1:52) *
п. 6.61 говорит о воздуховодах в пределах одного пожарного отсека, а у меня воздуховод с нижних этажей на чердак идет


Делайте 150, хуже не будет.
Андрей 113
Цитата(Егор @ 22.12.2010, 18:52) *
2. кровля скатная - на чердаке деревяшками всё забито, если огонь на чердак выйдет - вери шлехт

Чтоб огонь не вышел, ставят клапана в перекрытии. Огнезащиту воздуховодов делают чтоб воздуховод не внутри не горел, а чтоб не прогорел из вне.
shev
Цитата
п. 6.61 говорит о воздуховодах в пределах одного пожарного отсека, а у меня воздуховод с нижних этажей на чердак идет


А кто Вам сказал, что все 6 этажей не являются единым пожарным отсеком? Это же пожарники задают размер пожарного отсека и не факт, что каждый этаж - это разные пожарные отсеки

Егор
shev, межэтажные перекрытия имеют предел огнестойкости, значит разделяют пож. отсеки

нам архитекторы задают пож. отсеки
shev
Перекрытия -то , конечно, являются противопожарной преградой, но вот отсеки и преграда - это разные вещи и обычно пожарные отсеки задают пожарники. Если это односекционный дом, то и пожарный отсек один (конечно, если этот дом невысотный_
Егор
Цитата(shev @ 27.12.2010, 20:07) *
Если это односекционный дом, то и пожарный отсек один (конечно, если этот дом невысотный_

но ведь:
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 2. Основные понятия
27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара


Цитата(shev @ 27.12.2010, 20:07) *
обычно пожарные отсеки задают пожарники

но как же пож. отсеки задают пожарные, когда ещё на стадии разработки проекта нам нужно знать где эти самые пож. отсеки?