RLA
Здравствуйте.
Хотелось бы получить консультацию специалистов по проблеме с системой ГВС в жилом доме.
Дом - девятиэтажка проекта 111-90 в г. Новосибирске, построенная в середине восьмидесятых.
У нас сейчас придавили морозы за тридцать и температура воды из горячего крана поднялась до нецензурных высот.
Максимум что мной намерено 97 градусов.
Утром и вечером (во время пикового водоразбора) стабильно вижу 92-94 градуса.

Звонок в ЖЭК результата не дал sad.gif. Говорят, теплосети поддали жару, на уровне дома ничего не регулируется.

1. Расскажите об устройстве системы ГВС в таких домах. Я знаю лишь что она однотрубная, обратки нету точно. Летом приходится порой долго спускать воду для появления горячей.
2. Информация из ЖЭКа соответствует действительности? Неужели раньше строили системы не соответствующие СНиП ?
3. Если в ЖЭКе сказали правду, во что по миниуму выльется модернизация системы ГВС с целью стабилизации температуры воды ?
4. Если в ЖЭКе сказали не правду, какой в этом смысл? Просто не хотят подстраивать систему под изменения со стороны теплосетей ?
HeatServ
Цитата(RLA @ 25.12.2010, 22:23) *
1. Расскажите об устройстве системы ГВС в таких домах. Я знаю лишь что она однотрубная, обратки нету точно. Летом приходится порой долго спускать воду для появления горячей.
Типичная проблема тупиковой системы ГВС, так везде, где нет системы циркуляции.
Цитата(RLA @ 25.12.2010, 22:23) *
2. Информация из ЖЭКа соответствует действительности? Неужели раньше строили системы не соответствующие СНиП ?
Раньше очень много таких систем делали, у нас тоже таких домов очень много.
Цитата(RLA @ 25.12.2010, 22:23) *
4. Если в ЖЭКе сказали не правду, какой в этом смысл? Просто не хотят подстраивать систему под изменения со стороны теплосетей ?
ЖЭК не та организация, где говорят правду. А проблема с высокой температурой изначально не в годе постройки и не в тупиковости системы, а в том, что неисправно тепломеханическое оборудование в узле приготовления воды. Не знаю, в ЦТП это у Вас размещено или в подвале, но проблема именно там.
jota
Скорее всего квартальная бойлерная. Циркуляция есть, но для самой связи с бойлерной - замыкается на вводе в дом.
Согласен, что в бойлерной неисправен регулятор температуры или вручную открыт полностью с лета, когда на подаче было 60-70*С
Машинист
Как вариант - вытащена начинка регулятора температуры горячей воды sad.gif , поскольку он свистел и мешал жильцам первых этажей спать.
Цитата
Звонок в ЖЭК результата не дал sad.gif. Говорят, теплосети поддали жару, на уровне дома ничего не регулируется.

Составляйте акты, звоните в ОБЭП и прокуратуру.
Во-первых, подобная "услуга" представляет опасность для здоровья, а в некоторых случаях - и жизни потребителя.
Во-вторых, потребляемое тепло, скорее всего, считается (теплосчетчик на доме есть ?); за него выставляется счет. Законность такого счета тоже не мешает проверить.
Но начать надо с актов. Телефонные разговоры с жилконторой могут длиться бесконечно. Но как только зашелестят неприятные для неё (жилконторы) бумаги - ситуация переменится.

Вот вам и энергосбережение, вперемешку с энергоэффективностью...
zr84
Здравствуйте коллега!
Я тоже живу в доме серии 111-90(Линевский ДСК-2, пришлось на нем работать(МЖК) и строить дом в котором живу..) Вы часом не из Советского района, правобережье? Так, там открытая система, должен быть клапан, который и приготавливает ГВС..
Должен быть циркуляционный трубопровод, у нас в доме есть, тогда, в 80-тые ещё делали по проекту, оцинкованные трубы ставили... Так, трубопровод есть, а клапана нет (умер), вода тоже иногда шибко горячая... а летом ГВС по одной трубе...
RLA
Цитата(zr84 @ 26.12.2010, 19:14) *
Здравствуйте коллега!
Я тоже живу в доме серии 111-90(Линевский ДСК-2, пришлось на нем работать(МЖК) и строить дом в котором живу..) Вы часом не из Советского района, правобережье? Так, там открытая система, должен быть клапан, который и приготавливает ГВС..
Должен быть циркуляционный трубопровод, у нас в доме есть, тогда, в 80-тые ещё делали по проекту, оцинкованные трубы ставили... Так, трубопровод есть, а клапана нет (умер), вода тоже иногда шибко горячая... а летом ГВС по одной трубе...


Здравствуйте!
Да, я живу в Щ на Демакова.
Спасибо за информацию, буду бодаться с коммунальщиками.