Evgeniy_K
Здравствуйте!
Подскажите, как определить КМС подобной врезки? Размеры воздуховодов 600х300 и 400х400. Движение воздуха и в одно и в другое направление.
daddym
Ну в первом приближении это похоже на поворот 90. Так что не меньше чем 1.2.
И из общих соображений сопротивление из прямоульника в квадрат будет меньше чем в обратную сторону.
Evgeniy_K
Цитата(daddym @ 26.12.2010, 14:36) *
Ну в первом приближении это похоже на поворот 90. Так что не меньше чем 1.2.
И из общих соображений сопротивление из прямоульника в квадрат будет меньше чем в обратную сторону.


Согласен, поворот на 90 тут ближе всего из стандартных.
инж323
Скорее тройник на ответвление,но соотношение расходов .. несовсем стандартное.
Evgeniy_K
allklima показала КМС 2,2 при движении воздуха из прямоугольного в квадратный...