Уважаемые коллеги,

Буду очень признателен Вам за помощь.
Вопрос следующий есть палатное отделение для больных МЛУ (с множественной лекарственной устойчивостью), данный тип инфекции передается воздушным путем ( не путать с воздушно-капельным). В каждую палату опускается вытяжной воздуховод из чердака, приток воздуха подается в корридор палатного отделения. Задача не допустить переток воздуха из палат в корридор при неработающей вентиляции, что посоветуете? Не хочется ставить переточные решетки в дверях, хочется чтобы при неработающей вентиляции была возможность исключить перетекание воздуха.
Я не специалист, может я зря волнуюсь. Больные ходят в туалет и в процедурные, в душевые и на сдачу анализов. Так что при нработающей вентиляции переток воздуха из палат в корридор все равно будет, но хотелось бы сделать его меньшим. Насчет инерционных клапанов, проектировщики говорят, что слишком маленький перепад давления и они не откроются.

Заранее Вам благодарен.

jota
Не знаю ваших норм, но вообще принято из таких помещений вытяжка с 100% резервированием и автоматическим пуском резерва. Кроме этого, на вытяжке НЕРА фильты, чтоб не выбрасывать опасные микробы в атмосферу......Санузлы таких палат должны быть в зоне палаты, а не в коридоре. Между палатой и коридором общего пользования должен быть тамбур в который подаётся чистый воздух. У Systemair есть клапана с настраиваемым перепадом....
Belarusfreedom
Спасибо все верно сказали. Меня интерисует именно ситуация когда вентиляция не работает.
msi
Цитата(Belarusfreedom @ 28.12.2010, 10:31) *
Уважаемые коллеги,

Буду очень признателен Вам за помощь.
Вопрос следующий есть палатное отделение для больных МЛУ (с множественной лекарственной устойчивостью), данный тип инфекции передается воздушным путем ( не путать с воздушно-капельным). В каждую палату опускается вытяжной воздуховод из чердака, приток воздуха подается в корридор палатного отделения. Задача не допустить переток воздуха из палат в корридор при неработающей вентиляции, что посоветуете? Не хочется ставить переточные решетки в дверях, хочется чтобы при неработающей вентиляции была возможность исключить перетекание воздуха.
Я не специалист, может я зря волнуюсь. Больные ходят в туалет и в процедурные, в душевые и на сдачу анализов. Так что при нработающей вентиляции переток воздуха из палат в корридор все равно будет, но хотелось бы сделать его меньшим. Насчет инерционных клапанов, проектировщики говорят, что слишком маленький перепад давления и они не откроются.

Заранее Вам благодарен.

Коллега, есть СанПиН 2.1.3.1375-03, там приведено почти все.
К сожалению, существует еще инструкция по проектированию инфекционных отделений, но она до сих пор ДСП, я ее в жизни не видел, но Борисоглебская говорила мне о ее существовании и о том, что экспертам она известна.
У вас должно быть разделение по зонам чистоты, палаты - грязные, коридор - чистый. Приточно-вытяжная система с отрицательным балансом в палатах.
Вот здесь
табличка из СанПиН. Почему-то дважды одно впрыгнуло. В Вашем случае вытяжка 100%, приток в палату 80%, остальной приток - через коридор. Обратите внимание на наличие шлюзов. Удачи!
Да, вдогонку - круглосуточная работа вентсистем. Отсюда - требования к надежности.
Belarusfreedom
Огромное Вам спасибо.