kdsm
есть котельная-есть проблема. котельная паровая с жаротрубным котлом ф. LOOS,производительностью 14 т/ч,деаэратор этой же фирмы V=8000л,хво с 2-мя фильтрами предварительной очистки воды ( мех.очистка,обезжелезивание),2-мя NA-катионитовыми 1-ой ступени и 2-мя NA-катионитовыми 2-ой ступени марка катионита Lewatit S1467,дозирование железа перед мех.очисткой,амината ко5 перед деаэратором и тринарийфосфата в котел.
а проблема вот в чем-общая щелочность в котле 21,2!!! когда в деаэраторе общ. 5,4, по ф.ф. 1,исходная вода 6,3.Продувка каждые 30 мин,тринатрийфосфат и аминат уже отключены,щелочность не уменьшается. Как понизить щелочность в котле??? HELP!!!
dbogula
Надо пересматривать водоподготовку.
откуда вода? Скважина или поверхностный источник?
Какая щелочность, РН?
С обычным натрий-катионированием ничего не выйдет!
Нужно либо водород-катионирование или осмос.
Водород катионирование в обслуживании фигово(кислота -реагент для регенрации, прекурсор).
Есть вопросы пишите
ruben
Обратный осмос - единственный выход.
kdsm
спасибо откликнувшимся!!!!! вода с артезианской скважины, РН 7,6, щелочность 6,3. Еще самое противное,что в водном пространстве на стенках деаэратора образуется легко удалимый налет в виде накипи. удаляли шпателем очень легко,что это не понятно,но проблема не решена,боюсь скоро опять придется чистить. еще эта дрянь сама по себе отваливается и забивает фильтра питательных насосов. А если такое и на поверхности нагрева котла... newconfus.gif. dbogula, может подскажете, что за налет и как с ним бороться?
Chapligin
Добрый день! Какаой объем непрерывной продувки котла?
kdsm
объем продувки сказать очень сложно. изначально клапаном непрерывной продувки "управлял" датчик электропроводности,но потом в борьбе за понижение щелочности клапан был открыт вручную на 100%. периодическая продувка каждые 20-30 мин. бывает щелочность падает,но при минимальной нагрузке котла в течении нескольких дней.
blekmor
Скорее всего -это кальциево-карбонатные отложения. Какой все-таки РН в деаэраторе, сколько НСО3- в питательной воде?Щелочность исходной воды изначально немаленькая . Вообще подкислять нужно. Как выбиралась водоподготовка и когда все началось?
kdsm
РН в деаэраторе 9-9,4,делали анализ воды со скважины, НСО3- 397+-48 мг/л. А началось все очень интересно!!! в начале 2009 года котельная была выведена на сухую консервацию. Деаэратор был идеально чист (до этого пол года работа работала). К концу 2010 года была заново запущена. спустя 2 мес. работы вылезла такая дрянь. Режим работы котельной остался тот же, режим работы ХВО без изменений. Почему вдруг так резко стали выпадать отложения?
blekmor
Насколько я понимаю после длительного простоя в основном бывают проблемы с железом и снижением РН .
Щелочность же исходной воды увеличивается перед паводком, еще рано. Может проблема в проскоке общей жесткости, т.к щелочность ее часть (карбонатная жесткость) . РН в деаэраторе- 9,4 по-моему многовато , а сколько тогда в котловой воде? В любом случае снижение общей жесткости на выходе водоподготовки даст результат.
У водоподготовки в проекте должны быть нормы аналитического контроля- основные показатели исходной воды и воды на выходе с установки - все бьется?
kdsm
да,действительно после простоя были проблемы с железом и снижением РН, но потом все стабилизировась. Сейчас в котле жесткость 0-0,005, по нормам завода изготовителя до 0,01. На выходе с ХВО 0-0,005 и выше никогда не было! РН в деаэраторе соответствует нормам завода изготовителя (не менее 9), в котле РН 12,3, норма 10,5-12. По анализам исходной воды у нас имеются завышеные показатели силикатов,сероводорода,гидрокарбонатов и есть свободная углекислота. Не может ли проблема скрываться где-то здесь?
blekmor
Думаю, что именно здесь. Повышенное содержаие гидрокарбонатов приводит повышению щелочности и PH , а при нагреве карбонат кальция откладывается в виде накипи. Завышенные показатели от проектных данных? Только это уже наводит на мысль,что водоподготовка подобрана б\учета качества исходной воды , а ведь должен быть еще и определенный запас. Возможно это сезонно , но может что-то технологическое. Для примера как тут уже говорили , применение Н-катиоионирования значительно снижает щелочность и устраняет эту проблему. Возьмите на анализ отложения-если содержание Ca2CO3 более 90% скорее так и есть. Вообщем анализировать нужно.
nohrin
Куда организован сброс непрерывной продувки? Какова жёсткость исходной воды? Чему равно солесодержание котловой воды? В каких единицах у вас указна жёсткость?
АСПИРАНТ
добрый день,
друзья!
Вопрос пришел в негодность, термостатический конденсатоотводчик cерия РКД Ду100, после трех месяцев работы, его просто съело(разрушело) паром.
Произошло утонение стенок просто до состаяния фольги
рН котловой воды где-то от 6,1-8,2
Могла ли его повредить кислотная коррозия? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Alexandrr
Цитата(kdsm @ 10.1.2011, 18:17) *
а проблема вот в чем-общая щелочность в котле 21,2!!! когда в деаэраторе общ. 5,4, по ф.ф. 1,исходная вода 6,3.Продувка каждые 30 мин,тринатрийфосфат и аминат уже отключены,щелочность не уменьшается. Как понизить щелочность в котле??? HELP!!!

Если можно, дайте следующие данные:
1. Общая щелочность питательной воды и ее солесодержание
2. Общая щелочность котловой воды и ее солесодержание
3. Жесткость питательной воды
4. Щелочность или солесодержание насыщенного пара
5. Нормы предельного солесодержания для этих котлов по паспорту
6. Если есть - предельное солесодержание или предельная щелочность для ваших котлов, определенные при проведении наладки ВХР котла при его ПНР, и чем они обуславливаются
7. рН исходной, умягченной воды, воды после деаэратора, и котловой воды.
Все анализы желательно сделать в один период времени.
Ну и обязательно нужен анализ отложений
Alexandrr
Непрерывная продувка по вашим данным около 35%, это связано с высокой щелочностью питательно воды. Если вы хотите снизить щелочность котловой воды, необходимо еще увеличивать непрерывную продувку. Так как нормативная продувка рассчитывается до 10%, ваша линия непрерывной продувки загружена по максимуму, и продувочный клапан открыт полностью.
Что можно сделать:
1. Увеличить пропускную способность линии непрерывной продувки (диаметр трубопровода, сечение клапана) - но это не самый лучший выход, так как потери на собственные нужды возрастут еще больше.
2. Пересмотреть водоподготовку. Лучший выход в вашем случае как уже писали - это водород-катионирование, в этом случае питательная вода будет меньшей щелочности.
3. При наличии возможности, поменять источник исходной воды, с более низкой щелочностью.
вот как то так)
Valiko
а увеличить возврат конденсата нельзя?
Alexandrr
да, забыл..... попробуйте максимально вернуть конденсат, если это возможно, тогда и щелочность питательной воды будет меньше