Воздухообмен в котельной
Излучение тепла 350 киловатт.
воздухообмен 34хкратный - забор воздуха для 3х генераторов (всего 19,000м3/час)
какая будет температура зимой и летом?
Ernestas
13.1.2011, 16:26
делайте два расчетных случая.
задайте расчетную температуру в котельной зимой и летом.
Не забудьте определить потери тепла в котельной через ограждающие конструкции.
А потом добивайтесь расчетных температур определяя расход воздуха.
По опыту скажу ,что для лета ситуация будет сложнее.
Проектирование котельных в секторе ЖКХ (справочное практическое пособие). Палей Е.Л.
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...mp;file_id=1194
Всем привет! Подскажите пожалуйста где конкретно в каком нормативе указано то что запрещается подавать холодный приточный воздух в помещение котельни в холодный период года что его нужно подогревать сам где-то читал теперь не могу найти. Помогите плиз!!!
Нигде этого не написано. Можно непосредственно через решетку холодный воздух подавать, но в любом случае его нужно нагревать до расчетной температуры в помещении котельной.
А если это не вредит обсл. персоналу почему запрещается?
Тут вот например вот что написано п.5.19 :http://www.gostrf.com/Basesdoc/2/2823/index.htm
и еще
http://www.gostrf.com/Basesdoc/2/2008/index.htm#i526968
Спасибо Всем откликнувшим но вопрос вот в чём. С экспертизы пришло замечание что приточный воздух с улицы нужно подогревать, а холодный воздух подавать в помещ. котельни запрещается.
Попросите эксперта указать пункт норм на который он ссылается. нормальный эксперт указывает какой пункт нарушен.
Есть требования к температуре воздуха в котельном зале и это +12*С при наличии постоянного персонала и +5*С при его отсутствии (приложение 11 СНиП II-35-76*). Если тепловыделения в котельной не обеспечат нагрев этого воздуха, то говорить не о чем. Это ошибка проектировщика. Кроме того, в котельной есть трубопроводы в которых вода стоит (подпиточные, водопровод) и где гарантия что их не прихватит приточная струя? Ставьте АВО с включенным в цепь двигателя термореле и будет всем счастье.
exelente
15.1.2011, 13:17
Нельзя без подогрева так как поморозите все импульсные трубки. Альтернатива: вентустановочка с рециркуляцией + расчет воздухораспределения с притоком температурой ноль градусов.
Вентустановка состоит из двух взаиморезервирующих вентиляторов (если мощность котельной велика то подойдет и "улитка" ) с улицы берется воздуха столько сколько надо и еще столько же из помещения котельной. Воздухораспределение обычной решеткой под потолок, чтобы струе ничего не мешало.
Цитата(К.Д. @ 14.1.2011, 20:53)

Есть требования к температуре воздуха в котельном зале и это +12*С при наличии постоянного персонала и +5*С при его отсутствии (приложение 11 СНиП II-35-76*). Если тепловыделения в котельной не обеспечат нагрев этого воздуха, то говорить не о чем. Это ошибка проектировщика. Кроме того, в котельной есть трубопроводы в которых вода стоит (подпиточные, водопровод) и где гарантия что их не прихватит приточная струя? Ставьте АВО с включенным в цепь двигателя термореле и будет всем счастье.
Все верно, но на +5 я бы не ориентировался, не зря на датчиках угрозы замораживания такая уставка как аварийная! Лучше брать в расчет +10. А дальше считать количество приточного воздуха и сколько он привнесет в помещение холода. Получившуюся сумму плюсуем к общим теплопотерям помещения и ставим пару тепловентиляторов (только такой производительностью, что бы при выходе из строя одного агрегата температура в помещении не падала ниже +5).
Ну +5 это норма, а настройки термореле ставлю +7...+10*С. Если +5, то уже аварийный сигнал идет диспетчеру.