Добрый день! Порылась по форуму, но так и не нашла схемы обвязки бойлера, а очень надо. Понимаю, что все изобретено до меня, а найти не могу. Прилагаю составленную мной схему, очень в ней не уверена. Точнее совсем не уверена. helpsmilie.gif Помогите, кто чем может...Спасибо!
Hiro Nakamura
Зачем насос из Т3 качает в В1? Зачем трехходовой? Зачем 2 насоса на циркуляцию? Зачем предохранительный клапан на Т1 и на Т3?
maykopchik06
1. Схема с насосом на Т3 взята из рекомендаций Buderus (рис. в приложении)
2. Трехходовой оттуда же, для подмеса холодной воды, т.к. из бойлера Т3 имеет 80 град.
3. Два насоса на циркуляцию, т.к. имеется два контура по потребителям, на одну часть здания и на другую.
4. Предохранительный клапан на Т1 нужен при дополнительном электронагреве бойлера, для защиты теплообменника при перекрытом отопительном контуре. На Т3..наверное не надо.

Схема собирательная, со всех каталогов и рекомендаций.

1. Смущает наличие ветки по п. №1, может не надо?
2. Можно ли обойтись одним насосом на циркуляцию, просто разойтись трубой по обоим частям здания?
3. Нужен ли расширительный бак на В1?
4. чего не хватает или что в избытке?

Хочется собрать правильную, рабочую схему, как шаблон на будущее юным спецам)))
Hiro Nakamura
Вы тему бы лучше в разделе "теплоснабжение" создали, там она была бы к месту . Ну а раз тут создали - получайте от ВК-шника:

Цитата
2. Трехходовой оттуда же, для подмеса холодной воды, т.к. из бойлера Т3 имеет 80 град.


откуда такая информация? Насколько я понимаю в бойлере есть термостат. завязанный с автоматикой котла и насосом. Выставите там нужную температуру и как только температура поднимется до установленного здачения автоматика выключит насос. Я думаю трехходовой тут не нужен, как и подмес.

Цитата
Можно ли обойтись одним насосом на циркуляцию


думаю да.

Цитата
3. Нужен ли расширительный бак на В1?


Да нужен. Там же нужен и предохранительный, а с Т3 уберите его. Зачем дублировать? С Т1 тоже убирайте.

Цитата
4. чего не хватает или что в избытке?


Я так и не понял зачем нужен насос качающий из Т3 в Т1. Думаю этот турбопровод вместе с насосом лишний.

А вот чего не хватает должны и сами понимать - опыта smile.gif и вам и мне. так что просите перенести тему в другой раздел.
Гена
Зачем на В1 установлено два сетчатых фильтра?
Предохранительный клапан на В1 и расширительный бак необходимо установить таким образом, чтобы между ними и ёмкостью не было запорной арматуры. При таком объёме я бы поставил два предохранительных, на всякий случай.
Управление насосом на перемычке, соединяющей Т3 и В1, как будет организовано?
Сливной кран изобразите.
Установите сетчатые фильтры перед насосами, манометры перед и после каждого насоса, фильтра. Манометры через краны со сбросом.
Поменяйте местами на вводе В1 обратный и запорный клапаны перед счётчиком, и фильтр поставьте перед счётчиком, а не после него.
Если насосов циркуляции Т3 несколько , и они обслуживают разные ветки, то термометры ставьте после каждого.
maykopchik06
Спасибо за советы! Подправила чуть-чуть.
До сих пор сомневаюсь в линии 2, наверное все таки не надо (пока не убирала из схемы), и предохранительный клапан на Т1 решила оставить. А резервные циркуляционные насосы на Т4 и Т1 необходимы?


Тему на всякий случай перенесу еще в ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, надо же набираться опыта)))
maykopchik06
Прошу модераторов перенести тему в Теплоснабжение (или подсказать как это сделать), дабы не создавать кучу одинаковых тем. Спасибо большое!
Hiro Nakamura
Цитата
До сих пор сомневаюсь в линии 2

Девушка, какую функцию эта линия выполняет? Ну с трехходовым ещё можно понять, подмес, но насос то зачем? Убирайте линию 2. Второй предохнанительный зачем на В1 влепили? И почему оставили такой же на Т1? Обратник на водомере хорошо стоит...
maykopchik06
Линию 2 убираю, перенадумала что-то всего. Второй предохранительный на всякий случай, расход то большой. И резерв насосов тоже сделаю. Обратник это да)))) переставила. Спасибо!
Hiro Nakamura
Хм.. а причем тут расход?
maykopchik06
И на циркуляцию решила одной группой насосов обойтись не делить по частям здания.
maykopchik06
объем т.е., бойлер то не маленький....ну на всякий случай

ну вот как-то так
Hiro Nakamura
ну так вы под немаленький бойлер и систему расширительный нормально подберите и все. Одного предохранительного-то почему хватить не должно?
maykopchik06
Вы правы, по идее и правильном расчете должно хватить и одного. Как только со схемой утвержусь, все рассчитаю и выложу со спецификацией.
Игорь_А
Насчет линии 2. Линия 2 нужна только при ГВС от солнечных коллекторов. Согласно европейским нормам один раз в сутки температура воды в бойлере должна нагреться до 60 оС. Если за сутки не хватает солнечной радиации для нагрева воды в бойлере до 60, то включается насос на линии 2 при этом закрывается подача В1 и Т3 происходит нагрев бойлера. во Всех остальных случаях эта линия не нужна. И более того нашими нормами она не нормируеться.
maykopchik06
про линию 2 думала чуть иначе, но теперь буду знать! Спасибо!
ivan-l-ing
Бредятина
Откройте документацию по котлу и прочитайте как к нему бойлер прицепить, а то автоматика может вам в копеечку встать. Заодно и схему оттуда возьмете.
Гена
На вводе В1 после счётчика и манометра лучше сначала обратный клапан, а после запорный. Запорный кран на В1, который вы расположили непосредственно на входе в бойлер, поставьте перед обратным клапаном после ответвления на 3-х ходовой смесительный ( между ёмкостью и предохранительными клапанами не должно быть запорной арматуры). Редукционный клапан имеет в своей конструкции манометр? Всё равно на принципиальной схеме надо его указать - настраивать то надо по чём то.