Gumbert_Green
Добрый день! Прошу помочь мне с вопросом. Является ли котельная работающая только на дизельном топливе опасным производственным объектом и необходимо ли проект отдавать на экспертизу промбезопасности?
blekmor
Согласно 116 Фед закону прил.1 в)
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

Экспертиза соответственно обязательна.
ruben
Цитата(blekmor @ 14.1.2011, 19:22) *
Согласно 116 Фед закону прил.1 в)
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

Экспертиза соответственно обязательна.


Аналогичная проблема. Зак требует экспертизу, а наш директор-банкир денег на это не даёт, мол никто и проверять это не будет, договаривайтесь с Заказчиком. Да и ещё и Украина, какими законами предписана экспертиза, не ясно
Alex_
Дизельная котельная - штуковина совершенно автономная. Если она ведомственная или тем более частная, ее можно эксплуатировать без разрешений сколь угодно долго. Главное, чтобы при этом не страдали соседи и не сгорело что-нибудь. Но чтобы произошло последнее, надо быть полным идиотом.
К.Д.
Цитата(Alex_ @ 15.1.2011, 20:02) *
Дизельная котельная - штуковина совершенно автономная. Если она ведомственная или тем более частная, ее можно эксплуатировать без разрешений сколь угодно долго. Главное, чтобы при этом не страдали соседи и не сгорело что-нибудь. Но чтобы произошло последнее, надо быть полным идиотом.


А как ее допустить в эксплуатацию? Ростехнадзор будет принимать любую котельную мощностью больше 100 кВт, а инспектору глубоко плевать на ее принадлежность. Как раз ЭПБ нужна, а эксплуатировать ее можно без Госэкспертизы, но только если она не нужна на основных средствах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.