Здравствуйте, помогите разобраться. Идут палаты интенсивной терапии т.е. очень чистые, рядом операционная тоже ОЧ. Вытяжку удобно бы сделать из этих помещений общую. Но прочитав пособие к СНПиНу 2.08.02-89 пункт 49, увидела, что т.к. в операционных делают наркоз, то нужна вытяжка из двух зон, а так же вентилятор из разнородных металлов. Помогите разобраться, что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно?
Цитата(rmih @ 21.1.2011, 12:24)

, что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно?
Не только вытяжка, но и подача в операционную и реанимацию должны быть отдельные.
В реанимации тоже возможно использование наркоза, поэтому и там вытяжка из двух зон.
Спасибо большое за помощь, уже сделала отдельную вытяжку в операционную. Приток у меня с фильтром Н13, тоесть когда заходит в помещение, там стоит этот фильтр и три степени очистки есть. Вот про зал реанимации я и не подумала, что там наркоз может быть. Как вы считаете какой лучше вентилятор поставить на вытяжку, канальник в помещении явно не пойдет-шуметь будет, на улице радиальный-шум на выбросе, тянуть по коридорам-не очень удобно? Радиальный на улице-самый удобный вариант-но по шуму не проходит. Как поступить. Заранее благодарю.
Вообще-то, в операционных и реанимации воздух должен быть кондиционированным.....
Если у вас прямоточные системы, то от шума на вытяжке избавляются используя крышные вентиляторы на стойке-глушителе или вытяжные камеры в изолированном корпусе с глушителями. Оборудование медицинского исполнения. В воздуховодах лючки для дезинфекции.
Вентиляция (и кондиционирование) операционной и реанимации резервируется 100% полностью оборудование или его часть, могущая выйти из строя. (н.п. резервный вентилятор в сборке быстрой замены или уже смонтированный в самой вентустановке рядом с рабочим)
Цитата(rmih @ 21.1.2011, 18:24)

Здравствуйте, помогите разобраться. Идут палаты интенсивной терапии т.е. очень чистые, рядом операционная тоже ОЧ. Вытяжку удобно бы сделать из этих помещений общую. Но прочитав пособие к СНПиНу 2.08.02-89 пункт 49, увидела, что т.к. в операционных делают наркоз, то нужна вытяжка из двух зон, а так же вентилятор из разнородных металлов. Помогите разобраться, что получаеться вытяжку нужно делать на операционную отдельно?
не надо пользоваться этим пособием!
Читайте СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Судя по этому СанПиНу, Вы, в любом случае не имеете права объединять особо чистые помещения (тоесть кат А) ни с какими другими категориями, в том числе и с пом-ми такими же особо чистыми.
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
Спасибо, большущее за отклик

. А ведь 2.08.02-89 устарело

, а я то сижу и изучаю его!!!А ведь проверяющая меня женщина тоже им пользовалась

. Теперь СанПин новый читаю-много что по другому теперь у меня!
Здравствуйте!
Если подобный вопрос поднимался в другой теме то ткните носом, заранее спасибо!!!
Занимаюсь сейчас разработкой проекта по вентиляции операционной. Операционную делаю первый раз - вопросов много, но пока один, который тревожит больше всего:
В пособии к СНиП был п. 49 в требованиях к ОВиК (Вентиляторы, удаляющие воздух из помещений операционных, наркозных, реанимационных, помещений хранения легковоспламеняющихся жидкостей, аккумуляторных, предусматриваются из разнородных металлов, исключающих искрообразование.); в действующей нормативке таких требований не нашел;
Если есть такое требование, то укажите пожалуйста. А если нет, то в каком исполнении применить вытяжной вентилятор для операционной, и опять же как на счет исполнения заслонок, ОК и т.д.
Да, ну не стесняйтесь подсказать!
Ну или выскажите свою точку зрения.
Цитата(rub@xel @ 21.1.2014, 13:28)

Ну или выскажите свою точку зрения.
Не знаю как комментировать, когда сравнивают операционные с хранилищем ЛВЖ или зарядной аккумуляторов.
Согласен, но что делать...?
Возможно раньше применяли какие то взрывоопасные газы при операциях, а сейчас нормативно это запрещено и соответственно убрали из норм требования по взрывозащищенным вентиляторам.
Вопрос открыт...
За неделю нет ни одного ответа...
Складывается не хорошее впечатление:
- либо вопрос слишком простой (из разряда "а нужно ли делать вытяжку в санузеле") и на него не отвечают потому как человек, который его задает, далек от вентиляции и не надо на него тратить времени;
- либо на всем форуме нет специалистов, владеющих данным вопросом.
К какому мнению склоняться?
В операционных из опасных газов как применяли кислород и закись азота, так и применяют до сих пор.
Спасибо за участие!
Хорошо, газы применяют, но требования к взрывозащищеннному исполнению вентиляторов остались или нет?
Возможна ли взрывоопасная концентрация газов в вытяжном ветиляционном воздухе при кратности от (-8кр)?
Я конечно же понимаю - вопрос к технологам (про концентрации). Технологов нет.
Вопрос в исполнении вытяжного вентилятора??????
Ответ хотелось бы получить, и получить с обоснованием.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Более рзвернутых ответов и мнений я не встречал!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.