Василий Т
28.1.2011, 12:38
Уважаемые специалисты, помогите советом!
На пандусе автостоянки нужно установить противопожарный клапан для компенсации дымоудаления (в стене). Из-за конструктива, получается так, что электропривод находится в самом клапане и на улице (в помещении только заслонка, а все рабочие механизмы выходят на улицу). Встал вопрос как бы все механизмы не замерзли и клапан не сработал во время пожара.
Буду благодарен за светлые мысли.
P.S.: по проекту клапан был под потолком и дальше выходила шахта, но проем залили бетоном и сказали делать в стене, а клапана закуплены((
Андрей 113
28.1.2011, 13:31
Марка клапана? Может есть приводы уличного исполнения?
Василий Т
28.1.2011, 14:10
Клапан КДМ-2м (VKT). Проблема в том что все уже закуплено.
kapitoshka
28.1.2011, 14:24
Клапан канальный или настенный? У него длина то всего ничего. Что у вас там стены в 1 кирпич чтоли?
Василий Т
28.1.2011, 14:54
Клапан закупался под изначальный проект, поэтому он канальный с внешним приводом. Теперь получается, что его нужно крепить на стену, поэтому привод переделали во внутрь. Стены ~500 мм
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,