Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подогрев воздуха для поддува
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
АнТур
Помогите найти расчет теплообменника для подогрева воздуха для поддува, теплообменник врезается в "дымоход" внутри котельной, забор воздуха снаружи, до -50 градусов, требуется нагреть до +5.
tolant
Вам нужен рекуператор.
Это теплообменное оборудование - точно может рассчитать производитель

Например, компания ОРМА.
http://www.orma.ru./?mod=pages&id=2


Приблизительно, методика здесь, стр 76
Вспомогательное оборудование пароткрбинных электростанций. Соловьев Ю.П. 1983г

АнТур
Спасибо, кстати книжку можно скачать http://www.twirpx.com/file/229584/
К.Д.
Это есть регенеративный вращающийся воздухоподогреватель по советской классификации. Для больших котлов он имелся в составе котла (необязательно вращающийся), а для маленьких современных моноблоков такие извращения чреваты во первых появлением дымососа в схеме дымового тракта, посольку дымовые газы не бесплатно через него пойдут, во вторых появлением огромного количества кисленькой такой водички, которую по уму надо нейтрализовать и которая будет живенько жрать металл газоходов. Плюс точка росы пройдена, здравствуй геморрой с дымовой трубой.
Галиев
Цитата(К.Д. @ 3.2.2011, 14:09) *
Это есть регенеративный вращающийся воздухоподогреватель по советской классификации. Для больших котлов он имелся в составе котла (необязательно вращающийся), а для маленьких современных моноблоков такие извращения чреваты во первых появлением дымососа в схеме дымового тракта, посольку дымовые газы не бесплатно через него пойдут, во вторых появлением огромного количества кисленькой такой водички, которую по уму надо нейтрализовать и которая будет живенько жрать металл газоходов. Плюс точка росы пройдена, здравствуй геморрой с дымовой трубой.


При эксплуатации котлов на твердом топливе экономайзеры не устанавливаются, в качестве хвостовых поверхностей нагрева применяются воздухоподогреватели, в моем случае, (ДКВр 6,5/13 ПМ) трубчатый рекуператор. Температура уходящих до ВП 250-330 С, за ВП 180-200 С, и труба не "плачет".
Т воздуха 150 С.
К.Д.
При таких параметрах уходящих за котлом конечно не плачет, я имел ввиду периодически возникающее желание погреть что-нибудь уходящими газами нормальной температуры (не более 150-160*). Вопрос в теме изначально не совсем корректен - тип котла не задан. А дымосос в общем должен появиться, либо горелка должна под наддув поставить весь тракт до выхода из ВП, что есть сомнительно, поскольку пучок там вроде как плотный и продувать придется заметно больше миллибар, а если вдруг котел с уравновешенной тягой и существующий дымосос может больше не потянуть. В общем считать надо.
Галиев
Полностью с Вами согласен.