Уважаемые специалисты добрый день! Каково будет ваше мнение на такую тему:
Использование газовых теплогенераторов вместо обычных приточных установок для вентиляции? есть опыть подобного проектирования? может быть есть подводные камни в этом?
WAKO
рекомендую посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55309&hl=losev и пошарить поиском, вопрос несколько раз обсуждался.
Если будут практические вопросы можете обращаться в личку, мы - производители таких установок, поможем, объясним.
Циркуль
Цитата(WAKO @ 3.2.2011, 12:03) *
рекомендую посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55309&hl=losev и пошарить поиском, вопрос несколько раз обсуждался.
Если будут практические вопросы можете обращаться в личку, мы - производители таких установок, поможем, объясним.

И вот появился конкретный вопрос. Можно ли использовать теплогенератор газовый в помещении категории А?
WAKO
Цитата(Циркуль @ 3.2.2011, 13:14) *
И вот появился конкретный вопрос. Можно ли использовать теплогенератор газовый в помещении категории А?

Вопрос не совсем к производителю, скорее к проектировщикам или специалистам по пожарной безопасности, с ходу не могу дать ссылки на документы, но помню точно - устанавливать газовые теплогенераторы в помещении категории А нельзя.
У Лосева есть полезный документик http://7167508.ru/images/stories/kont/info/Norms.pdf - рекомендую.