Уважаемые специалисты добрый день! Каково будет ваше мнение на такую тему: Использование газовых теплогенераторов вместо обычных приточных установок для вентиляции? есть опыть подобного проектирования? может быть есть подводные камни в этом?
WAKO
3.2.2011, 12:03
рекомендую посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55309&hl=losev и пошарить поиском, вопрос несколько раз обсуждался. Если будут практические вопросы можете обращаться в личку, мы - производители таких установок, поможем, объясним.
Циркуль
3.2.2011, 13:14
Цитата(WAKO @ 3.2.2011, 12:03)
рекомендую посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55309&hl=losev и пошарить поиском, вопрос несколько раз обсуждался. Если будут практические вопросы можете обращаться в личку, мы - производители таких установок, поможем, объясним.
И вот появился конкретный вопрос. Можно ли использовать теплогенератор газовый в помещении категории А?
WAKO
3.2.2011, 14:14
Цитата(Циркуль @ 3.2.2011, 13:14)
И вот появился конкретный вопрос. Можно ли использовать теплогенератор газовый в помещении категории А?
Вопрос не совсем к производителю, скорее к проектировщикам или специалистам по пожарной безопасности, с ходу не могу дать ссылки на документы, но помню точно - устанавливать газовые теплогенераторы в помещении категории А нельзя. У Лосева есть полезный документик http://7167508.ru/images/stories/kont/info/Norms.pdf - рекомендую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.