svetkost
Здравствуйте!
Нужен совет бывалого. На территории котельной необходимо установить 2 бака-аккумулятора ГВС по 20 куб.м каждый. Система теплоснабжения - открытая.
Вопрос - надо ли осуществлять обваловку баков. МДК 4-04.2002 говорит что надо, а СНиП 41-02-2003, что не надо.
И второе - должны ли быть установлены наружные усиливающие конструкции?
Галиев
Вы правильно ответили на поставленные вопросы, теперь хотите, чтобы Вас в этом убедили.
svetkost
Вопрос в том что главнее - МДК или СНиП?

просто, не очень хочется городить обваловку на территории. А про усиливающие конструции в МДК также неоднозначная формулировка
Галиев
Котельная в жилом массиве - обваловку однозначно. Ваша задача, чтобы потом небыло ненужных вопросов.
Был случай, когда ребятня (отмороженная) залезла, открыв чугунный люк, в РАБОЧИЙ газоход между котельной и дымовой трубой, полгода делали пересадку кожи.
svetkost
Ага. Сэтим понятно. Спасибо. А как насчет усиливающих конструкций?
Галиев
Вопрос - надо
И второе - должны
svetkost
Ну что ж. Надо так надо. Спасибо большое за консультацию
Галиев
Кроме всего прочего, необходимо затребовать, после монтажа баков ГВС, проверки отпускаемой воды в СЭС.