maos
Подскажите, помогите, пожалуйста. Проект склада цоколь-310м2, 1 эт. 597 м2. Вентиляция только вытяжная 1 крат. Пришло замечание из экспертизы. "Предусмотреть воздушный баланс". Ссылка на п. 7.5.2 СНиП 41-01-2003 там написано "в производственных зданиях при техническом обосновании допускается отрицательный дисбаланс." Какое оно должно быть техническое обоснование????
MMM
Учесть нагрузку на нагрев воздуха в размере 1 крат в разделе отопление!
maos
А откуда этот самый воздух и берется?...............
Skaramush
Цитата(maos @ 4.2.2011, 14:19) *
А откуда этот самый воздух и берется?...............

А вот про это вам экспертиза и написала.
maos
Заказчик ни в какую никаких приточек не хочет!!!
WAKO
Дисбаланс может быть в помещениях с выделением вредностей и т.п., для того чтоб исключить попадание воздуха из этого помещения в смежные.
Если заказчик не хочет приточек, попросите его объяснить это экспертизе )))