Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: счетчик сточных вод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
vowka
Уважаемые коллеги!
Все чаще Мосводоканал стал добовлять пункт в ТУ на водоотведении об установке счетчиков сточных вод.
Подскажите какие счетчики устанавливать, и какие условия установки. хотелось бы с примерами rolleyes.gif
И не понятно, кто там согласовывает эти счетчики
aleksey_v
В поиск.
ironserg
лоток Вентури
ironserg
или датчики протока существуют.
cheif2005
На предприятии установлены расходомеры электромагнитные "ЭРСВ 310" производства Взлет (С.Петербург) - 5 лет успешно работают именно на сточных водах. Единственное замечание - не допускать обратного потока жидкости - у нас напорная схема отведения.
waljunja
А наш Водоканал почему-то счётчики Взлёт не одобряет...
ironserg
Цитата(waljunja @ 10.2.2011, 21:21) *
А наш Водоканал почему-то счётчики Взлёт не одобряет...

Ваш это где7
aleksey_v
Кенигсберг по профилю. Вроде там не великаны проживают, странно. Ну да везде свои тараканы, теперь знаем и о новых калиниградских.
Slava_Bir
Работаю главным специалистом в компании занимающееся проектированием, поставкой, СМР и ПНР узлов учета сточных вод. Готов ответить на любые вопросы. Спрашивайте!
vowka
Всем спасибо за ответы!
Все оказалось достаточно просто, даже примитивно smile.gif
Письмо+пояснительная записка+профиль (см.прикрепленные файлы)
Rylskaya
Чертеж не открывается, в каком автокаде вы работаете?
aleksey_v
Гыгы. В прикрепленных файлах профиля-то и нет. Во-вторых, "РП" в штаме по госту не пишут, в-третьих, такой стадии вообще нет.
offtop: неисповедимы пути пояснительных записок...
Максимович
Рекламируемый везде и предлагаемый всем прибор "ЭХО-Р-2" - устаревший морально прибор. Он замеряет уровень стоков в безнапорном лотке или трубе; скорость потока учитывается через систему коэффициентов, определяемых после нескольких замеров "вертушкой". Далее коэффициенты можно менять от 0,1 до 99, если прибор не опломбирован. Большей туфты придумать сложно.
Современные приборы на самотечных коллекторах определяют площадь сечения потока через уровень и зашитый профиль коллектора, а скорость определяется ультразвуком (эффект Доплера). Этот метод -площадь х скорость с интегрированием по времени - наиболее точный в настоящее время. Выпускаемый в России "Днепр-7" имеет возможность архивирования и переноса данных на ПЭВМ. Хотя он не безгрешен, но это сейчас лучшее по цене-качество.
aleksey_v
Цитата(Максимович @ 13.2.2011, 18:55) *
прибор "ЭХО-Р-2"... "Днепр-7"...

Инерция. Против чего не были против согласователи, то надолго засело в проектных рыбах.

Slava_Bir
Насколько мне известно, по опыту, МВК принимает узлы учета и на приборах "площадь-скорость" (ГОСТ Р 51657.2-2000) без особых проблем.
vowka
Цитата(Rylskaya @ 13.2.2011, 16:45) *
Чертеж не открывается, в каком автокаде вы работаете?

Автокад 2011, можно воспользоваться конвектором.

Цитата(aleksey_v @ 13.2.2011, 17:49) *
Гыгы. В прикрепленных файлах профиля-то и нет.

Профиль здесь не самое главное.
vowka
Цитата(Максимович @ 13.2.2011, 18:55) *
Рекламируемый везде и предлагаемый всем прибор "ЭХО-Р-2" - устаревший морально прибор. Он замеряет уровень стоков в безнапорном лотке или трубе; скорость потока учитывается через систему коэффициентов, определяемых после нескольких замеров "вертушкой". Далее коэффициенты можно менять от 0,1 до 99, если прибор не опломбирован. Большей туфты придумать сложно.
Современные приборы на самотечных коллекторах определяют площадь сечения потока через уровень и зашитый профиль коллектора, а скорость определяется ультразвуком (эффект Доплера). Этот метод -площадь х скорость с интегрированием по времени - наиболее точный в настоящее время. Выпускаемый в России "Днепр-7" имеет возможность архивирования и переноса данных на ПЭВМ. Хотя он не безгрешен, но это сейчас лучшее по цене-качество.

МВК не предлагает прибор "ЭХО-Р-2", а даже аккуратно настаивает!!! Он разве не ультразвуковой?

Цитата(Slava_Bir @ 14.2.2011, 10:29) *
Насколько мне известно, по опыту, МВК принимает узлы учета и на приборах "площадь-скорость" (ГОСТ Р 51657.2-2000) без особых проблем.

Если можно подробнее, и с примерами!

Задача стоит об измерении стоков в канализационной трубе. (естественно она безнапорная с нополнением от 0 до расчетного ~ 0.6)
Slava_Bir
Подобное оборудование измеряет скорость и уровень в трубе, затем умножает скорость на сечение. Примеров много разных по цене и возможностям. Примеры конкретные ADS 3600 (Flowshark)(лучший по сочетанию цена-точность-качество), Greyline AVFM(один из самых недорогих), NIVUS (один из самых навороченых и дорогих агрегатов в этом сегменте, цена приличного автомобиля).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.