grigoriy198525
В канале прокладываю 5 трубопроводов: отопление, ГВС и водопрод! Т1/Т2=95/70,Т3/Т4=70, В1=5 гадусов! естественно есть посчитанные диаметры, потери и расходы!

Как можно посчитать исходя из этих данных какой толщины должна быть изоляция на трубопроводе В1, чтоб вода в нем не прогрелась выше 5 градусов и исключалась конденсация влаги на нем??? кто сталкивался с таким расчетом?
motov
СНиП 41-03-2003 см. п. 6.8, а затем п. 6.3, считая что ода в водопроводе не движется или согласно п. 6.1.1
grigoriy198525
Цитата(motov @ 9.2.2011, 11:16) *
СНиП 41-03-2003 см. п. 6.8, а затем п. 6.3, считая что ода в водопроводе не движется или согласно п. 6.1.1


Спасибо огромное, ну очень полный ответ!

Кто сталкивался с таким расчетом и не влом написать методику расчета, буду благодарен!
Synoptyk
[quote name='grigoriy198525' date='9.2.2011, 8:48' post='612934']
В канале прокладываю 5 трубопроводов: отопление, ГВС и водопрод! Т1/Т2=95/70,Т3/Т4=70, В1=5 гадусов! естественно есть посчитанные диаметры, потери и расходы!

В результате расчета у Вас должна быть температура воздуха в канале. Задайтесь высокой относительной влажностью воздуха.
Есть разница температур, влажность, характеристика изоляции - стандартный расчет на предупреждение конденсации на изолированной поверхности (трубы). Как то так.
Studentik
Цитата
Как можно посчитать исходя из этих данных какой толщины должна быть изоляция на трубопроводе В1, чтоб вода в нем не прогрелась выше 5 градусов

Чем обусловлено ТАКОЕ требование? Конденсацию исключит почти любая изолляция толщиной 10мм.
grigoriy198525
Цитата(Studentik @ 9.2.2011, 12:34) *
Чем обусловлено ТАКОЕ требование? Конденсацию исключит почти любая изолляция толщиной 10мм.



еслиб еще расчет примерный выложили было б супер, а так одна теория!

В воде выше 5 и ниже 50 (точный градус не помню, в санпине где-то был) градусов развиваются болезнетворные микробы вызывающие кишечные заболевания
Synoptyk
Цитата(grigoriy198525 @ 9.2.2011, 11:45) *
еслиб еще расчет примерный выложили было б супер, а так одна теория!

В воде выше 5 и ниже 50 (точный градус не помню, в санпине где-то был) градусов развиваются болезнетворные микробы вызывающие кишечные заболевания


Что бы считать нагрев необходимо время стояния воды. Если это так важно.
Какая у Вас теип-ра воздуха в канале???
grigoriy198525
Цитата(Synoptyk @ 9.2.2011, 12:49) *
Что бы считать нагрев необходимо время стояния воды. Если это так важно.
Какая у Вас теип-ра воздуха в канале???


C температурой воздуха проблема, по идее раз там нет вентиляции, т.к канал непроходной, темпераура должна быть равна максимальной температуре теплоносителя!

Как можно посчитать грамотней температуру в канале?
Synoptyk
Цитата(grigoriy198525 @ 9.2.2011, 12:58) *
C температурой воздуха проблема, по идее раз там нет вентиляции, т.к канал непроходной, темпераура должна быть равна максимальной температуре теплоносителя!

Как можно посчитать грамотней температуру в канале?


Возьмите хорошую книжку по теплоснабжению Соколов... Ионин... Громов ...Копко (в нем есть примеры с числами) Найдите раздел потери
тепла тру-дов в непроходных каналах . Как-то так. Расчет довольно трудоемкий.
Байбула Оглы
А почему просто не прогнать В1 спутником с Т4, в общей изоляции???
Обычно так и делают, либо с Т2, либо с Т4.
Зачем такие сложности и риски???
grigoriy198525
Цитата(Байбула Оглы @ 9.2.2011, 14:25) *
А почему просто не прогнать В1 спутником с Т4, в общей изоляции???
Обычно так и делают, либо с Т2, либо с Т4.
Зачем такие сложности и риски???


Так обычно делают не совсем нормальные люди! Ночью, когда водоразбор равен 0 ваш водопровод прогреется! особенно если длина трассы в оси 1200 м

о каких рисках вы говорите?
jota
http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm
Скачайте программку и считайте наздоровье
smile.gif