Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная в коттедже на СЖИЖЕНОМ газе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Kvark
Всем доброго дня!
Коллеги!
Очень нужна Ваша помощь в вопросе сжиженного газа.

Есть необходимость поставить котел немецкого производства в индивидуальную котельную коттеджа (площадь около 400 м2). Котел до 100 кВт. Сертификат и разрешения на котел есть.

Котельная абсолютно нормальная с точки зрения обычного природного газа. Есть необходимая высота 2,5 м, есть окно на улицу, дымоход и вентканал и т.д..
Т.е. с точки зрения природного газа все супер. Много раз такие котельные монтировали и все документы нужные в газовый трест предоставляли. Обслуживали их.

Но проблема в том, что котел надо поставить на СЖИЖЕННОМ газе! Источник сжиженного газа – газгольдер, уже есть у клиента.

Отказаться от заказа - не вариант. Клиент –¬ приятель ген/дира. Поэтому ставить котел и оформлять как надо придется.

В этой связи два вопроса:

1)Технический вопрос:
Сжиженный газ тяжелее воздуха, а значит требования к котельной для него более жесткие.
Вопрос какие это требования? Есть ли список?
КАкие отличия от обычного газа?

Какие нормативы для такого вида газа?
Я знаю о документах ПБ 12-609-03. Но там написано что для непроизводственных зданий, с мощностью до 100 кВт они не действуют!
Как же быть?!
Есть еще СНиП 42-01-2002, но там как то очень мало.
Что есть еще?
Может у кого есть список требований по своему опыты?
Поделитесь пожалуйста!

2) Бумажный «вопрос»

Кому надо сдавать такую котельную? Ктоее проверяет?
Газовый трест – вряд ли. Они вообще, теоретически могут не знать о ней, если газгольдер купили у третьих лиц.
Тогда кто проверяет?! Может пожарники.

Какие аттестации требуются для сдачи такой котельной и ее сервиса?

У нас есть соответствующая строчка в сертификате СРО.

Есть аттестации ИТР и монтажников по промышленной безопасности (раздел А), и по разделу Б по пунктам
ПБ 12-527-03 (автозаправки на сжиженном газе);
ПБ 12-609-03 – объекты использующие сжиженный газ;
ПБ 12-529-03 правила без-ти распредления и потребления газа;
СНиП 42-01-2002 – газораспределительные системы.

Но это все подходило под сдачу и обслуживание котельных на природном газе.

Что еще у нас могут попросить?!

Помогите пожалуйста, кто в теме!
SHULT
Ну я давным давно сдачей газа занимался в котеджах, там у нас только газовики принимали и всё, ростехнадзор с такой мелачёвкой даже не связывался, до 100 кВт. Ну если так подумать то к сетям он не подключается к газовым, значит и сдавать не кому не надо, вы бы у местных газовиков поинтересовались бы.
Vorona
Сдавать объекты до 100кВт действительно не нужно. Сжиженный газ (СУГ) тяжелее воздуха, соответственно скапливается на полу, а значит котельная НЕ должна располагаться в подвале. Котёл должен быть адаптирован к работе на СУГ, также НАСТОЯТЕЛЬНО порекомендуйте заказчику поставить в помещении котельной газоанализатор для обнаружения возможных утечек.
а из летиратуры...
ГОСТ на СУГ: ГОСТ Р 52087-2003
ПБ 12-609-03
ПБ 12-529-03
ПБ 03-576-03
СП 42-101-2003 полезен.
всё в общем-то.
В книжке Ионина есть информация. Написано коротко и просто.
SHULT
Ну по моему в разработке проекта госты и снипы уже обязуют ставить газоанализаторы типа стг сгг и прочие умные приборы. Ну по крайней мере у нас заставляли.
Igor Barishpolets
Данную тему никому сдавать не надо! Главное - соблюдать правила безопасности работы с газом и с сосудами, работающими под давлением! Это - под ответственность заказчика!
maximys99
Котельную то сдавать не надо, а вот Резервуарную установку ("газгольдер" - ну не называйте их так, Вы же специалисты) - проблемно...
Igor Barishpolets
Цитата(maximys99 @ 15.2.2011, 17:47) *
Котельную то сдавать не надо, а вот Резервуарную установку ("газгольдер" - ну не называйте их так, Вы же специалисты) - проблемно...


А что будет установлено, газгольдер или газобалонная батарея?
Если у меня на участке имеется метантенк локальных очистных сооружений, от которого я беру метан на нужды отопления, и это надо сдавать дяде из котлонадзора?...
Kvark
Благодарю всех высказавшихся!

Отдельное спасибо пользователю Vorona!


Vorona
Не за что, Kvark! smile.gif
gloom11
Мы когда сдавали такой проект, нас заставили согласовывать с ПОСТАВЩИКАМИ СУГ. Именно резервуар, паспорт, осмотр и прочее.... Чтоб подъезд машины-заправщика был обеспечен, и что бы все нормы по расстояниям от жилых зданий выдержать, пришлось закапывать почти посередине участка - Заказчик был в шоке - он тут хотел газон - а торчит "башка" резервуара......)))))))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.