Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: насос с частотником
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Август
отдел АСУ посеял сомнения в работоспособности системы:
есть конденсатный бак рабочй объём 1 куб.м. В него периодически поступает конденсат с расходом 0,1 куб.м/ч.
Ставим CRE-1-7 для того что бы производительность насоса менялась в зависимости от поступления конденсата в бак.
Вопросы:
1. можно ли частотник настроить так- уровень изменился на 50мм частота на 10Гц. Это програмируется при наладке?
2. можно ли такой насос пускаться с минимальной производительности ну допустим 40 Гц, а потом в зависимости от уровня переходить выше или оставаться на этой частоте.
alexius_sev
Цитата(Август @ 22.2.2011, 7:44) *
отдел АСУ посеял сомнения в работоспособности системы:
есть конденсатный бак рабочй объём 1 куб.м. В него периодически поступает конденсат с расходом 0,1 куб.м/ч.
Ставим CRE-1-7 для того что бы производительность насоса менялась в зависимости от поступления конденсата в бак.
Вопросы:
1. можно ли частотник настроить так- уровень изменился на 50мм частота на 10Гц. Это програмируется при наладке?
2. можно ли такой насос пускаться с минимальной производительности ну допустим 40 Гц, а потом в зависимости от уровня переходить выше или оставаться на этой частоте.

Объясните для чего вы так хотите "мучать" насос
shadow
Цитата(Август @ 22.2.2011, 9:44) *
отдел АСУ посеял сомнения в работоспособности системы:
есть конденсатный бак рабочй объём 1 куб.м. В него периодически поступает конденсат с расходом 0,1 куб.м/ч.
Ставим CRE-1-7 для того что бы производительность насоса менялась в зависимости от поступления конденсата в бак.
Вопросы:
1. можно ли частотник настроить так- уровень изменился на 50мм частота на 10Гц. Это програмируется при наладке?
2. можно ли такой насос пускаться с минимальной производительности ну допустим 40 Гц, а потом в зависимости от уровня переходить выше или оставаться на этой частоте.


Вопрос скорее в раздел автоматизация, а не теплоснабжение. Вообще из поста не понятно цель установки частотного регулирования, поддерживать определеное значение напора, подачи?
72Alen
Цитата(Август @ 22.2.2011, 9:44) *
Вопросы:
1. можно ли частотник настроить так- уровень изменился на 50мм частота на 10Гц. Это програмируется при наладке?
2. можно ли такой насос пускаться с минимальной производительности ну допустим 40 Гц, а потом в зависимости от уровня переходить выше или оставаться на этой частоте.

Да, все можно.
Так у меня уже лет 10 работает насос перекачки жидкой СО2 из буферного в танк хранения.
К.Д.
В принципе можно, причем насколько я понимаю даже напрямую от токового датчика уровня в конденсатном баке. Но для конденсатного насоса странный принцип автоматизации. Гораздо проще скачивать конденсат по мере заполнения в деаэратор и автоматизировать уровень в нем. Но тут один принципиальный вопрос - при падении частоты вращения напор падает и может дойти до прекращения расхода при определенном снижении оборотов.
alexius_sev
просто не ясно для чего это такое, для этого нужно будет программировать контроллер, брать датчик уровня, который меряет действительное значение, а не точечный. Такой смысл работы насоса только что бы в баке всегда был какой то уровень воды, либо для работы чего-то надо наименьшее з возможных возвращение конденсата постоянного расхода. Короче не ясно. Думаю проще ставить трехточечный, 1 мин. 2 сред 3 выс. уровень.
1 режим - при достижении среднего уровня включается насос ан откачку и останавливается при достижении мин. уровня.
2. режим. при достижении сред. уровня включается насос и если потом идет сигнал с уровня 3 высокого, то тогда он переключается на большую скорость, для увлечения откачки. Потом при получении сигнала с среднего уровня опять переходит в 1 режим.

Ставьте частотник для большей продолжительности долголетия насоса и экономии эл. энергии.
Август
Спасибо. уже разобрался.
задача состоит в том что бы поддерживать уровень в баке, при переменном поступлении.
К.Д.
А зачем его там поддерживать? При минимальном уровне электрод разомкнется и насос остановится, при заполнении опять заработает. Смысл изобретать велосипед при таком мелком насосе ИМХО отсутствует.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.