Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учёта тепла - нормы и правила на установку счётчиков. Диаметр, расст. - кто определяет - монтажная орг.-ия, энергосбер.-ая комп.-ия или поставик?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Дим@
Добрый день, у Заказчика есть узел учёта тепла, сделанный ещё давно. Мы с ними на реконструкции работаем.

Недавно Заказчик попросил поменять счётчики в Узле учёта тепла (2 шт. - прям., обратка).

Т.к. расход давно превысил изначальный, то попросили сделать без сужения, то есть сейчас магистраль допустим ДУ80, а сами счётчики стоят на ДУ65, Заказчик просит участок 65 поменять на 80 вместе со счётчиками.

Но вариант просто сделать как он хочет мне не нравится - должны же быть какие-то нормы и правила и надо ставить по-уму, а не просто так, то есть, например, если меняем диаметр, то может расстояние до и после счётчика изменится или ещё что-то.
Заказчик изначально хотел чтобы ему поставили Расходомер Danfoss SONO 1500 CT

Всё что в паспорте на него написано по монтажу:

3. Установка осуществляется таким образом, чтобы расходомер был всегда полностью заполнен водой после ввода в эксплуатацию.
4. Наличие прямых участков до и после расходомера не обязательно.
5. Расходомер может быть установлен как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода. Однако, установка недопустима на участках, где могут собираться пузырьки воздуха
8. На случай ремонта или замены расходомера рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после расходомера.
12. Не допускается установка расходомера на близком расстоянии (0,5 м) от устройств мощностью более 200 Вт (двигатели, трансформаторы, силовые кабели, флуоресцентные
лампы).
13. Запрещено производить электросварочные работы на трубопроводе вблизи от установленного расходомера.

то есть ни расстояний - ничего не написано!

Подскажите, где брать требования на установку и монтаж счётчиков для узлов учёта тепла - самим по нормативке считать или их Энергосбер. компания выдаёт или поставщик оборудования?

Если нормативки, напишите, пожалуйста, какие - пока нашёл только РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» и РД 50-411-83 "Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений", но вроде это всё не то.

Спасибо
АБорисыч
Не сочтите за рекламу, но вот Вам типовой проект и паспорт на теплосчётчик где пропиданы Ду до и Ду после теплосчётчика.


Впринципе у Данфосовцев по логиге такое тоже должно быть.
Дим@
Цитата(АБорисыч @ 21.3.2011, 12:54) *
Не сочтите за рекламу, но вот Вам типовой проект и паспорт на теплосчётчик где пропиданы Ду до и Ду после теплосчётчика.


Впринципе у Данфосовцев по логиге такое тоже должно быть.


Спасибо, за рекламу не сочту, если в паспорте всё чётко прописано, а также Заказчика устроит, то почему бы его и не купить.
Нам то не принципиально какой - главное чтобы потом когда мы его смонтируем никто претензий и вопросов не предъявлял, а если и предъявят, то мы могли бы показать на нормы или паспорт где протисано почему мы так поставили.

То есть я пока ещё не знаю, но предполагаю, что:
расстояния и диаметры определяются по паспорту оборудования, цифры в которых рассчитывает Поставщик оборудования, после чего защищает их в Надзорных органах, получает Сертификат, а после этого только имеет право продавать их.
Что касается расстояний, диаметров и расхода – ТУ выдаёт Энергосберегающая компания, или кто-то кто делает проект на ГВС здания рассчитывает (хотя я пока правил для этого рассчёта не нашёл).
Но это пока лишь моё предположение sad.gif

А у Данфосса сам удивился - только общие формулировки.
HeatServ
Цитата(Дим@ @ 21.3.2011, 12:41) *
Добрый день, у Заказчика есть узел учёта тепла, сделанный ещё давно. Мы с ними на реконструкции работаем.

Недавно Заказчик попросил поменять счётчики в Узле учёта тепла (2 шт. - прям., обратка).

Т.к. расход давно превысил изначальный, то попросили сделать без сужения, то есть сейчас магистраль допустим ДУ80, а сами счётчики стоят на ДУ65, Заказчик просит участок 65 поменять на 80 вместе со счётчиками.

Но вариант просто сделать как он хочет мне не нравится - должны же быть какие-то нормы и правила и надо ставить по-уму, а не просто так, то есть, например, если меняем диаметр, то может расстояние до и после счётчика изменится или ещё что-то.
Честно говоря это как минимум странноватый пост, вроде как "раньше у меня был белый фольксваген, а сейчас я хочу синий мерседес..". Начните с запроса технических условий в энергоснабжающей организации. Там половина Ваших вопросов отпадёт. А расстояния и участки стабилизации это всё сугубо по паспорту.
Дим@
Цитата(HeatServ @ 21.3.2011, 13:30) *
Честно говоря это как минимум странноватый пост, вроде как "раньше у меня был белый фольксваген, а сейчас я хочу синий мерседес..". Начните с запроса технических условий в энергоснабжающей организации. Там половина Ваших вопросов отпадёт. А расстояния и участки стабилизации это всё сугубо по паспорту.


Согласен, странноватый, потому что этим не занимался. Спасибо, учту ваши замечания - уже по этому пути начали двигаться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.