sukinkot
Дорогие спецы!
Подскажите пожалуйста как лучше решить такую вот задачу: есть канализационная стальная труба с расходом стока 0,5 м3/ч, для протекания технологических процессов очистки сток требуется подогреть от +2 до +22С, теплоноситель в сети 110-70С. Какой вид теплообменника лучше подойдёт, ведь вода совсем не чистая? helpsmilie.gif
Yaushev
Ну во первых, у стоков и так положительная температура.
Во вторых, можно трубу теплоизолировать и проложить еще греющий кабель, чтобы температура всегда была положительной.
vadim999


Температуру стоков, хоть мониторили -то (ну типа, мерили па факту).
jota
Нагреть 0,5м3/ч на 20*С нужно 12кВт мощности. Для электрокабеля многовато. Есть фирменные теплообменники для загрязнённой воды. Но вы вряд ли будете их применять.....
Значит надо
1. придумать свою конструкцию "труба в трубе" и во внешнюю трубу пустить противотоком теплоноситель.
2. Обмотать трубу медной трубкой как катушку, виток к витку, заизолировать поверху и в медь пустить теплоноситель...
3. Применить для этого бойлер-бак для ГВ с водяным или электрическим нагревателем. Бойлер врезать в сточную трубу последовательно по стоку.

Лучше всего делать парные подогреватели (основной - резервный), чтоб можно было регулярно чистить без остановки стоков....
sukinkot
Придумать свою конструкцию эт хорошо, но всё же хотелось бы применить типовое решение... Может кто сталкивался с таким?
Дело в том что есть техническое задание в котором четко прописано что требуется обогрев именно с применением теплосети...так что греющий кабель отпадает...
Стандартные конструкции теплообменников забьются после 1-2х суток эксплуатации, можно конечно чистить, но это опять расходы по кадрам.
Yaushev
Цитата(jota @ 23.3.2011, 11:06) *
Нагреть 0,5м3/ч на 20*С нужно 12кВт мощности. Для электрокабеля многовато.


может не нужно догревать, а только сохранить имеющуюся температуру?


jota
Цитата(Yaushev @ 23.3.2011, 14:50) *
может не нужно догревать, а только сохранить имеющуюся температуру?

Цитата(sukinkot @ 23.3.2011, 7:43) *
для протекания технологических процессов очистки сток требуется подогреть от +2 до +22С,



EJIEHA
Автор. Ник у вас занятный..... почитайте темку с этого места.
v-david
Погуглите "скребковые теплообменники", может подойдет...
Alex_
http://www.renewability.com/power_pipe/index.html

Установка заводского изготовления.
Подключил и готово!

Автор, у Вас расход (0,5 м/с) постоянный крулые сутки? И температура +2С тоже постоянная? Что за загрязнения? Если не сложно, поподробнее опишите проблему - что за сток, откуда... и т.д.
Nashikovsky
Задача детская. В общих чертах это выглядит так:
  1. За счёт тепла от системы отопления получаете пар;
  2. Пар сжимаете в компрессоре и без охлаждения подаёте непосредственно в стоки.
Затраты энергии на привод компрессора при этом будут 5-10% от общего количества передаваемого тепла. Никаких проблем с теплообменом и загрязнением.
Nashikovsky
Цитата(катаев @ 27.3.2011, 21:01) *
Компрессор тоже должен быть детский, - игрушечный, чтобы воду с температурой 70-90 градусов превращать в пар под давлением.
Я не предлагал использовать компрессор, "чтобы воду с температурой 70-90 градусов превращать в пар под давлением". Объясните, г-н Катаев, как вы собираетесь это делать?
Цитата(катаев @ 27.3.2011, 21:01) *
Может просто собирать пары над стоками- при их температуре в 2 градуса на морозе от них тоже идет пар, ну или хотя бы испражнения.
При Т = 2 оС давление водяного пара настолько низкое, что термодинамически применение компрессора невыгодно (слишком большие затраты энергии). Вы предлагаете греть воду электричеством, но не просто так, а с особым шармом, методом "через компрессор".
jota
Цитата(Nashikovsky @ 27.3.2011, 20:55) *
а с особым шармом......

Катаев предложил пар с говна собирать.....так-сказать, восполняемый и нескончаемый природный ресурс. Это было типа шутки, я так понял, а Вы повелись....
Но если Катаев не шутил........ sad.gif
ekuzin
Автор, а какие у Вас загрязнения присутствуют в сточных водах (характер, размеры частиц, химически агрессивны?)
Nashikovsky
В данном случае нужно подходить системно.
  1. Технические условия. Поскольку мы ничего не знаем ни о физико-химическом составе стоков, ни о конкретной конструкции существующей системы канализации, то должны предложить метод подогрева, независящий от этих факторов.
  2. Экономика. Метод должен предполагать низкие эксплуатационные расходы.
Для выполнения этих критериев подходит только контактный способ, и надо определить только те вещества, которые можно смешивать со стоками. Думаю, что воздух и вода всегда подходят. При этом мы получаем:
  1. Независимость от строительных особенностей существующей системы канализации, т.к. в неё не требуется вносить изменения;
  2. Аппаратуру для подогрева контактного теплоносителя мы можем расположить в любом месте;
  3. Загрязнение системы канализации даже снизится, поскольку расход стоков возрастёт, а количество грязи - нет;
Предлагаемые и исключаемые варианты (если у вас есть другие, добавьте):
  1. Парокомпрессионный, предложенный мной ранее;
  2. Метод добавления в грязные стоки части подогетых в теплообменном аппарате очищенных стоков;
  3. Метод добавления горячей (или нагретой в ТОА) воды из системы водоснабжения.
  4. Использование для этой цели воды из открытой СО не подходит, т.к.:
    • Вода из СО может иметь не подходящий химический состав;
    • Эта вода дорогая;
    • Даже за деньги её не всегда допускается использовать.
Alex_
Автор не появляется. Похоже, нашел другое решение или посмотрел на ситуацию по-другому и проблемка снялась сама собой. Как-то надуманно она выглядит.
Nashikovsky
Цитата(Alex_ @ 29.3.2011, 13:21) *
Автор не появляется. Похоже, нашел другое решение или посмотрел на ситуацию по-другому и проблемка снялась сама собой. Как-то надуманно она выглядит.
Надуманно, может быть именно в этом случае, а вообще такие проблемы по-видимому действительно возникают, поскольку спецоборудование выпускается (вы же, в частности, тоже предлагали на каком-то сайте посмотреть?).