Полная версия этой страницы:
Деаэратор
Помогите пожалуйста, почему может отсутствовать давление в деаэраторе ДА-10?
alexius_sev
25.3.2011, 9:53
потому что пар свободно выходит наружу , не создавая нужного давления (вентилечек на пароотводе есть?) (либо неверно подобран расход пара, ну короче температура воды в ДА должна быть 104,5, короче на 0,2 атм больше, или 1,2 атм абсолютного давления
Вариантов несколько:
1. выпар полностью открыт;
2. вышибло гидрозатвор;
3. подаете воду в деаэратор ниже 50 град. С;
4. как сказал alexius_sev - неправильно подобран регулятор на паровой линии.
У меня в котельной тоже ДА 10/8, проверить вышеперечисленное очень просто, посмотрев на трубопроводы сброса пара в атмосферу, с гидрозатвора и с выпара.
"3. подаете воду в деаэратор ниже 50 град. С;"
Подаю воду без предварительного подогрева (ну нет уменя подогрева ни исходной воды, ни охладителя выпара), температура держится 102-104 С. Из трубы выпара всегда видно характерное парение.
"потому что пар свободно выходит наружу , не создавая нужного давления (вентилечек на пароотводе есть?)"
У меня нет вентилечка, сопротивления трубопровода выпара и деаэрационной колонки (головки) достаточно, чтобы иметь требуемое давление и температуру.
У Вас, вероятно, что то с подводом пара к ДА.
Цитата(Галиев @ 25.3.2011, 20:49)

У меня нет вентилечка, сопротивления трубопровода выпара и деаэрационной колонки (головки) достаточно, чтобы иметь требуемое давление и температуру.
Это какая же струя пара бьёт в атмосферу ?
Цитата(tiptop @ 25.3.2011, 21:16)

Это какая же струя пара бьёт в атмосферу ?

Признаться, порядочная. Но и топливо у нас халявное, березовая щепка, отходы производства фанерного шпона. Использовать переработку отходов пока невыгодно, а для котла хватает с избытком.
Цитата(Галиев @ 25.3.2011, 22:17)

березовая щепка, отходы производства фанерного шпона. Использовать переработку отходов пока невыгодно
Ну, а про ориентированно-стружечную плиту, наверное, знают ?
Цитата(tiptop @ 26.3.2011, 9:17)

Ну, а про ориентированно-стружечную плиту, наверное, знают ?
Единственно возможмая технология переработки отходов именно в наших условиях - пеллеты, но объёмы не достаточны для окупаемости. Так же, при перерывах в работе цеха, приходится жечь запасы, которые ещё нужно накопить.
Спасибо огромное alexius_sev и alesio большое.
Еще вопрос можно. Что необходимо для того, чтоб гидрозатвор держал.
Если у Вас постоянно выбивает гидрозатвор:
1. гидрозатвор заполняется водой неполностью;
2. неисправен регулятор давления пара в деаэраторе;
3. если есть байпасс регулятора - неплотно закрыт, негерметична запорная арматура.
4. есть ли возврат конденсата в деаэратор от потребителей, возможен пролетный пар.
1.Гидрозатвор должен постоянно подпитоваться для заполнения или один раз наполнили и все?
2. Иногда в деаэраторе происходит стук, хотя вода есть и температура тоже нормальная, от чего это может происходить?
Дык деаэратор закипает, а кипеть не должен. Вот затвор и вышибает.
Цитата(Antoha @ 29.3.2011, 10:54)

1.Гидрозатвор должен постоянно подпитоваться для заполнения или один раз наполнили и все?
2. Иногда в деаэраторе происходит стук, хотя вода есть и температура тоже нормальная, от чего это может происходить?
1. Сбросная петля гидрозатвора заполняется водой после срабатывания. Если в затворе нет контрольной трубки (из нее течет вода, когда затвор заполнен), то проверяется на ощупь дренажная труба. Когда сбросная петля затвора заполнится - пойдет перелив и температура дренажной трубы изменится.
2. Стук в ДА говорит о превышении давления пара, вот вот сработает затвор, у Вас давление пара в ДА чем нибудь контролируется? Если нет, Вам будет сложно с ним работать.
Похоже, операторы вручную крутят по манометру подачу пара, чуть зазевался, затвор вышибло. Обычно автоматика регулирует подачу по т-ре воды в ДА.
2. Иногда в деаэраторе происходит стук, хотя вода есть и температура тоже нормальная, от чего это может происходить?
Как сказал alesio
3. подаете воду в деаэратор ниже 50 град. С;
Сам через это прошел
Цитата(serj2008 @ 30.3.2011, 9:56)

2. Иногда в деаэраторе происходит стук, хотя вода есть и температура тоже нормальная, от чего это может происходить?
Как сказал alesio
3. подаете воду в деаэратор ниже 50 град. С;
Сам через это прошел
Согласен, но у меня при подпитки ДА идет характерный шум, но не стук. Хотя условия эксплуатации отличаются, то и гидроудар возможен.
На сколько выше должен быть установлен гидрозатвор?
Цитата(Antoha @ 1.4.2011, 5:01)

На сколько выше должен быть установлен гидрозатвор?
Вы, пожалуйста, посмотрите в справочниках, что из себя представляет гидрозатвор, можно в библиотеке форума, или в специализированных магазинах по технической литературе, напр. справочник для оператора газифицированной котельной. Там очень доходчиво описано данное устройство и принцип его работы.
Вы пожалуйста извините, но здесь (на форуме) это займет слишком много места.
Yuliana fa
10.2.2016, 3:40
Здравствуйте коллеги. У меня такой вопрос: работаю на деаэраторе атмосферный смешивающего типа, питается деаэратор потоками и конденсатами турбинного цеха, периодически в д появляются очень сильные гидроудары, что аж обмуровка падает и площадки ходуном ходят. Давление и температура в норме, уровни воды тоже в норме. Подскажите что нужно сделать чтобы д не стучал😇
Есть потоки с "холодной" температурой?
Если да, то можно ли обеспечить более равномерную подачу?
Yuliana fa
11.2.2016, 20:16
Потоки холодной воды к сожалению есть, регулировать никак не можем, тк конденсат подают из турбинного, хотя термометр и манометр показывают нормальные значения((
ret_abok
16.3.2016, 20:32
Доброе время суток!
Проблема в следующем: атмосферный деаэратор ДА-25 постоянно повышается давление пара до срабатывания гидрозатвора при давлении 0,5 кгс/см2,
Как правильно настроить регулятор давления пара "после себя" Danfoss AFD/VFGS 2 прямого действия? Т.е. какова последовательность настройки?
Давление пара до регулятора 8 кгс/см2, после нужно 0,25 кгс/см2. Перепад у регулирующего элемента от 3 до 12 бар.
Заметил закономерность когда повышается давление воды до 4 кгс/см2 при подаче воды при снижении уровня - повышается и давление пара до срабатывания ГЗ. Подача воды неравномерная, то регулятор уровня (Danfoss), то откроется полностью, то полностью закрывается. Затем давление воды падает почти до 1 кгс/см2 - давление пара тоже падает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.