Полная версия этой страницы:
Обшивка воздуховодов свинцом
Вован (Киев)
28.3.2011, 17:08
Всем привет. Пришло замечание с экспертизы:
"В спецификации систем вентиляции отсутствуют данные об элементах и способах крепления свинцовой защиты воздуховодов"
У меня пластины толщиной от 2 до 8мм. Как ими правильно обмотать(обложить) воздуховоды да еще и закрепить?
Да-а, ну наверно гвоздями прибить.
Первое, что в голову приходит - зашить воздуховод в короб по аналогии с гипсокартоновым. Только листы свинцовые.
Цитата(Вован (Киев) @ 28.3.2011, 14:08)

Всем привет. Пришло замечание с экспертизы:
"В спецификации систем вентиляции отсутствуют данные об элементах и способах крепления свинцовой защиты воздуховодов"
У меня пластины толщиной от 2 до 8мм. Как ими правильно обмотать(обложить) воздуховоды да еще и закрепить?
Может быть спаять между собой пластины с помощью газовой горелки типа мультиплаза?
А зачем в воздуховоды в свинце? Объект ГО или атомная станция?
Вован (Киев)
28.3.2011, 17:21
Центр выявления раковых опухолей... производство радиофармпрепаратов...... ядерщики защиту считали
ВАам нужен Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик). Есть такая профессия.
Как паять-лудить - крепить, он и должен знать. Но просто так навесить незя. Должна быть герметичность полная, раз радиация.
Цитата(azar @ 28.3.2011, 14:50)

ВАам нужен Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик). Есть такая профессия.
Как паять-лудить - крепить, он и должен знать. Но просто так навесить незя. Должна быть герметичность полная, раз радиация.
Вспомнил, у кабельщиков есть такие люди.
Buharick
28.3.2011, 22:05
А ядерщики-радийщики других материалов не рекомендовали (бариты, бараты ...) в т.ч. рулонные.
Как понимаю речь идет о вытяжной вентиляции, т.ч. герметично/плотность укладки листов свинца не столь критична (в рамках разумного). Все равно помещения должны быть "под разрежением", так, что еще 10...15%
провышения вытяжки и не заметно.
Ну, погуглить цветмет, с каких толщин у них идет свицовая фольга (если бывает). И тупо обмотать ею воздуховоды в нескольно слоев с правой и левой навивкай.
ЗЫ. "броня" телефонных кабелей выполнена из оловянносвинцовых сплавов (сейчас такие выпускают???)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.