Mertenist
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с выключателем 1055 от Гиры. При задании уставки на температурном контроллере до кокаго-то значения(например +25 гр) при дальнейшем просмотре уставки наблюдается самовольное ее уменьшение до +22 гр(повторно пытаюсь изменить значение уставки) при темп окружающей среды +23.5 гр. С чем это может быть связано? Может я чего-то пропустил в конфигурировании ЕТеСке?
Заранее спасибо!
ANTim
Вариантов несколько:
1. если есть режим охлаждения, то проверьте настройки перехода из охлаждения в отопление и сравните с текущей темперетурой;
2. проверьте не меняется ли по шине уставка или режим, может он у вас в standby переводится.
Ну и если хотите конкретных ответов, то прикладывайте или выписывайте настройки, а так - это гадание на кофейной гуще.