Я недавно сделал в точности Вашу квартиру на Beckhoff. Контроллер управляет:
- Вентиляцией,
- Чиллером (RS-485 | Modbus),
- Парогенератором (RS-485 | Modbus),
- Фанкойлами (RS-485 | Modbus),
- Системой перепускных заслонок вентиляции (MP-Bus),
- Системой перепускных клапанов отопления/кондиционирования (MP-Bus),
- Системой отсечных клапаной горячей и холодной воды 4 стояков (MP-Bus),
- Теплым полом,
- Светом (реле и диммеры Beckhoff),
- Комнатными панелями (EIB),
- Датчиками движения,
- Датчиками протечки.
На квартире много нестандартных технических решений. Например вода для калорифера приточной установки и для фанкойлов зимой воруется из системы отопления через разделяющий теплообменик гликоль/вода, летом эта же вода охлаждается чиллером (разделяющий теплообменик отключен), а осенью и весной чиллер включается в режим теплового насоса. В контроллере крутится SCADA-система, выводится на DVI-монитор. Контроллер доступен как WEB-сервер в интернет, в будущем планирую добавить GSM коммуникацию.
Фотография щита:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=46819По Вашему ТЗ скажу следующее:
Цитата
Освещение:
1 зал совмещенный с кухней
- 2 люстры (димеры)
- боковой светильник
- кухня с двумя зонами освещения (верхний свет и подсветка столешницы)
- для управления 1 главная панель, 1 выключатель для светильника, 1 сдвоенный выключатель для кухни (или два одинарных ставяться под верхний уровень кухни)
- датчик движения/охранный датчик
2 зона спальни
- 1 люстра (димирование)
- подсветка шкафа купе
- для управления 1 управляющая панель (управление светом спальни, индикация включения двух групп освещения детской)
3 прихожая
- две группы светильников, одна включается от датчика движения с плавным включением
- управление 1 кнопочный выключатель, выключютель "выключить все" перед дверью:
- датчик движения/охранный датчик
5 детская
- люстра (димирование)
- боковой светильник
- управлени 1 управляющая панель
- датчик движения/охранный датчик
6 туалет
- светильник
- управление выключатель в коридоре
7 ванна
- две группы светильников
- управление один выключатель в коридоре, 1 выключатель в ванной 2 группой
8 балкон
- светильник
- управление выключатель
- датчик движения/охранный датчик
От каждой группы света стягивайте питающий кабель в зону установки силового щита. Мощность диммеров Beckhoff ограничена 600 Ва.
Цитата
- вентилятор в туалете (выключение по таймеру, вкл через 5 минут после того, как в туалет)
В вашем случае работает автономно. Это обычный вентилятор с таймером.
Цитата
- вентилятор в ванной с датчиком влажности и включение по расписанию
В вашем случае работает автономно. Это обычный вентилятор с гигростатом.
Цитата
- теплый пол в ванной управление вкл/выкл темпратура регулируется с помощью термостата
- эл сушилка в ванной управление вкл/выкл темпратура регулируется с помощью термостата
Лучше завести на контроллер.
Цитата
- кондиционер зал и детская управление с помощью ИК команд, «сухих контактов» или по RS-485.
Поставьте обычный кондиционер. Управление по RS-485 и сухими контактами это априори Daikin, Mitsubishi и т.п. дорогие игрушки. На моей квартире стоит китайский чиллер с RS-485 мощностью 10 кВт и фанкойлы с RS-485. Это оказалось дешевле, чем покупать множество брендовых наружных блоков и платы к ним по тысячам долларов.
Цитата
приточно/вытяжная установка (Systemair VX250). Управляется с помощью реле 24DC/220AC включенных в разрыв штатного переключателя режимов.
Никто Вам это делать не будет, можете сами посидеть с паяльником если хотите. В любом случае это лишение гарантии.
Цитата
- вытяжка на кухне (включение и регулировка оборотов от датчика температуры (3 положения мин/средний/max), по принципу началась готовка - включается вытяжка, остывает 5 минут и выключается).
Невозможно. Если только Вы не закажите на заводе себе эксклюзивную вытяжку (или просто кухонный зонд) с отдельностоящим трех скоростным вентилятором. Стоить будет дорого.
Цитата
Охранная система - датчики движения + установка на охрану с помощью магнитного ключа/кода SMS оповещение
Защита от протечки на 4 стояка - 2 контроллера нептун на дин рейку с выходами "сухие контакты" + SMS оповещение.
Все можно сделать на Beckhoff. Нептун в помойку.
РЕЗЮМЕ ПО КВАРТИРЕ. Я так понимаю, Вы уже накупили себе большое количество не поддающегося автоматизации/диспетчеризации оборудования, так что часть ваших желаний или придется забыть или придется кардинально вмешиваться в работу оборудования. На примере приточной установки - выкинуть внутренний контроллер и поставить туда Carel и т.п. Рекомендую, пока не поздно, тормознуть процесс и нанять грамотного инженера, который Вам все исправит под Ваше ТЗ по управлению квартирой.