РЧВ
Вопров в следующем. Какая должна быть восота подсыпки над резервуаром (резервуары жб типовой 150 кубов), чтобы вода не замерзала, если нет циркуляции. Резервуар используется только для хранения пожарного запаса воды. Может какой расчет есть?
AleksejCher
8.4.2011, 16:02
Есть типовой проект 901-4-63.83 Резервуары для воды железобетонные. Там есть чертежи с высотой обсыпки.
Есть он у меня, но там высота обсыпки указана от кратности водообмена, а у меня водообмена нет. Резервуары используются только на пожар.
в снипах по геологии был расчет глубины промерзания по грунтам. если изотерма нулевая не доходит, то норм. но у вас есть дыхательные клапаны, а значит за какой-то промежуток времени вода все равно должна будет замерзнуть
если по типовому, то вариант больше метра не проходит...не рассчитаны на больший вес земли...
спасибо за участие, разобрался)