Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РЧВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Sanitar
Вопров в следующем. Какая должна быть восота подсыпки над резервуаром (резервуары жб типовой 150 кубов), чтобы вода не замерзала, если нет циркуляции. Резервуар используется только для хранения пожарного запаса воды. Может какой расчет есть?
AleksejCher
Есть типовой проект 901-4-63.83 Резервуары для воды железобетонные. Там есть чертежи с высотой обсыпки.
Sanitar
Есть он у меня, но там высота обсыпки указана от кратности водообмена, а у меня водообмена нет. Резервуары используются только на пожар.
Timur_BB
в снипах по геологии был расчет глубины промерзания по грунтам. если изотерма нулевая не доходит, то норм. но у вас есть дыхательные клапаны, а значит за какой-то промежуток времени вода все равно должна будет замерзнуть
Водяной
если по типовому, то вариант больше метра не проходит...не рассчитаны на больший вес земли...
Sanitar
спасибо за участие, разобрался)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.