МихаилВК
напорная К1 приходит к самотечкеК1 точка врезки... сомотечка весит над землей на +0,3 (просто обрез трубы150) каким образом в нее врезаться напоркой?
Serg Ivanov
Сделайте колодец-гаситель напора в обваловке. Заодно и всю самотечку. rolleyes.gif
МихаилВК
это как?
Sanitar
ставите на самотечной канализации колодец, а в него уже сливаете напорную ветку.
МихаилВК
как то так??? а без колодца нет вариантов???
Serg Ivanov
Да. И землю поднять минимум на 70см над всеми трассами. Обваловать трубы.
МихаилВК
напорка и так в земле идет на -0.8 а самотечка на подпорной стене висит там где точка врезки примерно на +0.3 а дальше до метра в этом участке врезки дорога в низ уходит (там где самотечка)... Я к чему а без колодца ни как ????