Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: котельная без рециркуляции ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
elina
добрый день. разрабатываем котельную без системы рециркуляции ГВС. подскажите, как сделать чтобы при нулевом расходе горячей воды двухходовой клапан не открывался в связи с понижением температуры воды в трубе Т3 за теплообменником
Машинист
Самое правильное решение - это сделать рециркуляцию, ну в крайнем случае - в пределах самой котельной кинуть трубу и поставить небольшой насосик.
На фоне остальных решений, не самых логичных и оправданных - эта копейка будет к месту.

По поводу решений:
1) не понравилось применение котлов специального исполнения на давление 8 бар - почему не поставить обычные на 6, а насосы перенести на подачу?
1.1) давление в обратке 6 килограммов на см2 куда такое ? У вас жутко высотные потребители ?
2) Фильтров на обратке многовато, две группы по 3 штуки. Как это скомпонуется на месте, и ведь их еще лазить чистить потом в эксплуатации придется. На коллектор два параллельных фильтра поставьте и хватит. Если потребители и теплосети существующие и старые - дополнительно перед фильтрами грязевики-отстойники, они будут ловить крупные неприятности, а фильтрам оставлять мелкие.
3) С предохранительными клапанами на котлах тоже перебор - к чему третий клапан поставлен на каждом котле? достаточно двух.
4) Про автоматику котлов и организацию каскада очень хочу спросить, как это работает, но наверное это не ваша забота rolleyes.gif
5) На мембранном баке К5 предохранительного клапана не увидел, а он там должен быть.
К.Д.
Цитата(Машинист @ 14.4.2011, 2:19) *
Самое правильное решение - это сделать рециркуляцию, ну в крайнем случае - в пределах самой котельной кинуть трубу и поставить небольшой насосик.
На фоне остальных решений, не самых логичных и оправданных - эта копейка будет к месту.

По поводу решений:
1) не понравилось применение котлов специального исполнения на давление 8 бар - почему не поставить обычные на 6, а насосы перенести на подачу?
1.1) давление в обратке 6 килограммов на см2 куда такое ? У вас жутко высотные потребители ?
2) Фильтров на обратке многовато, две группы по 3 штуки. Как это скомпонуется на месте, и ведь их еще лазить чистить потом в эксплуатации придется. На коллектор два параллельных фильтра поставьте и хватит. Если потребители и теплосети существующие и старые - дополнительно перед фильтрами грязевики-отстойники, они будут ловить крупные неприятности, а фильтрам оставлять мелкие.
3) С предохранительными клапанами на котлах тоже перебор - к чему третий клапан поставлен на каждом котле? достаточно двух.
4) Про автоматику котлов и организацию каскада очень хочу спросить, как это работает, но наверное это не ваша забота rolleyes.gif
5) На мембранном баке К5 предохранительного клапана не увидел, а он там должен быть.


Меня всегда убивала фраза про ПК на мембранниках. Из каких соображений наши гении напихавшие такую кучу косяков в ПТЭ ТЭ впиххули туда клапана? Да это сосуд под давлением, причем начиная с 50 литров, но это ж надо идиотом быть, чтобы предположить появление давления воды в стоящей с холодной водой бочке. Кроме того, есть замечательный пункт в ПБ 10-576-03, который видимо писали люди представляющие себе процесс работы, а не распила гонорара:

5.5.5. Если рабочее давление сосуда равно или больше давления питающего источника и в сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева, то установка на нем предохранительного клапана и манометра необязательна.
Машинист
rolleyes.gif
den.mgn
Цитата(elina @ 13.4.2011, 23:30) *
добрый день. разрабатываем котельную без системы рециркуляции ГВС. подскажите, как сделать чтобы при нулевом расходе горячей воды двухходовой клапан не открывался в связи с понижением температуры воды в трубе Т3 за теплообменником

Это на ГВС cool.gif
http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/7589...777_SIT130.html
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.