Самое правильное решение - это сделать рециркуляцию, ну в крайнем случае - в пределах самой котельной кинуть трубу и поставить небольшой насосик.
На фоне остальных решений, не самых логичных и оправданных - эта копейка будет к месту.
По поводу решений:
1) не понравилось применение котлов специального исполнения на давление 8 бар - почему не поставить обычные на 6, а насосы перенести на подачу?
1.1) давление в обратке 6 килограммов на см2 куда такое ? У вас жутко высотные потребители ?
2) Фильтров на обратке многовато, две группы по 3 штуки. Как это скомпонуется на месте, и ведь их еще лазить чистить потом в эксплуатации придется. На коллектор два параллельных фильтра поставьте и хватит. Если потребители и теплосети существующие и старые - дополнительно перед фильтрами грязевики-отстойники, они будут ловить крупные неприятности, а фильтрам оставлять мелкие.
3) С предохранительными клапанами на котлах тоже перебор - к чему третий клапан поставлен на каждом котле? достаточно двух.
4) Про автоматику котлов и организацию каскада очень хочу спросить, как это работает, но наверное это не ваша забота

5) На мембранном баке К5 предохранительного клапана не увидел, а он там должен быть.