Господа! Подскажите, пожалуйста, как пересечь магистральный водопровод Ду=1200 ливневой канализацией Ду=400 мм закрытым способом, если расстояние в свету между трубами составляет 250 мм. Предполагаем, что в данном месте необходим открытый котлован для контроля за состоянием магистрали. Мосводоканал требует конструктивные чертежи подвески магистрали.
Закрытым способом никак не пересечете, по крайней мере в Москве. Тут требуют расстояния в свету при закрытой прокладке в 2 раза больше нормативных, т.е. мин. 400мм. Плюс учтите размер футляра (при условии конечно что Вы футляр прокладываете закрытым способом, а в него протягиваете водосток).
Мероприятия по сохранности водовода должны разрабатываться в объеме ПОСа (по моему мнению). Не поскупитесь, закажите его у хороших специалистов, там Вам будет и подвес, и защита водовода на период работ, МВК будет доволен.
Цитата(Gab @ 14.4.2011, 14:33)

Москве. Тут требуют расстояния в свету при закрытой прокладке в 2 раза больше нормативных, т.е. мин. 400мм.
Откуда число такое? Если 2 раза больше нормативных то 800мм должно быть. В ОПСе всегда требуют при закрытых прокладках 0.5м между сетью и футляром.