Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка FS 50-12M
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
olfar
Добрый день, уважаемые. Обвязали установку, посчитал по инструкции - надо понизить расход с заводского 6300 на 4200 (жесткая очень вода). Не могу найти где этот параметр меняется. Подскажете, кто уже настраивал?
nick2
http://www.hydrotechwater.com/PDF/Manuals/...ntary-42713.pdf
может быть поможет?
на стр.4, если менять параметр Н (Feedwater Hardness), клапан (автоматически) должен менять ресурс системы. попробуйте.

хотя я не уверен, что это 100-процентно ваш клапан
olfar
Клапан похож. Параметр H, как я понимаю, это жесткость?
nick2
да, параметр Н - жесткость исходной воды.
увеличиваем жесткость - снижаем ресурс.
параметр С - ресурс загрузки, можно менять и его.
olfar
Спасибо
alexandrpjatkov
Может чем нибудь поможет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.