Цитата(VooDoo @ 11.5.2011, 12:36)

... Я так понимаю что удаление из туалета через ванную комнату запрещена, но не на оборот из ванны через туалет. Перетока из туалета в ванную не будет в связи с тем что вентканал и воздухозаборная решетка размещены непосредственно в туалете и удаляется непосредственно наружу.
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2011, 13:22)

Кроме СП есть СНиП 31-01-2003, в котором написано ровно то же самое - 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Или у вас дом раньше 2003 года построен? То, что вы понимаете, в ГСН никого не волнует. Вы собираетесь с ними бодаться при наличии того, что я вам процитировала из СНиПа? Тогда будете делать еще один канал. Летом, кстати, естественная вентиляция работает плохо и переток может быть куда угодно.
Согласен с тем, что ванная комната не относится к помещениям, в котором могут выделяться вредные вещества и неприятные запахи. В переточном отверстии между ванной и туалетом следует установить регулируемый вентиляционный клапан. Тогда требования СП и СНиП не нарушаются, и "бодаться" ни с кем не надо будет.
Что касается лета. Если у вас не предусмотрена принудительная вентиляция тёплого чердака, то и по отдельному каналу в ванную комнату по обратной тяге будут затекать все "прелести", но уже со всего дома.