VooDoo
Здр.У меня такой вопрос. В жилом доме (построен и система смонтирована) сделана раздельная ванная комната и комната туалета. Вентшахта с вытяжной решеткой проложена в комнате туалета. Между ванной и туалетом в перегородке под потолком предусмотрена переточная решетка, для удаления воздуха из ванны через туалет. При сдаче ГСН сделал предписание: 1. из ванны должна быть либо обособленная вентшахта (в данном случае не возможно осуществить) 2. либо врезать в сущ. вентшахту туалета.

Вопрос: 1. Неужели смонтированная система неверна (ведь так сделано почти во всех типовых сериях жилых домов). 2. Если какие не буть нормы на которые можно сослаться что бы оставить сущ. схему вентиляции.
Заранее спасибо за ответ.
Странная Белка
СП 54.13130.2011 Здания жилые многоквартирные. п. 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Так что, еще скажите спасибо, что второй вентканал не заставили пристраивать.

VooDoo
Спасибо за информацию, но дело в том что СП 54.13130.2011 вышел в 2011, а дом уже построенн.
Для удаления неприятных запахов в туалете предусматривают вентиляцию, в ванной комнате вентиляция нужна для удаления избыточной влаги в воздухе. Я так понимаю что удаление из туалета через ванную комнату запрещена, но не на оборот из ванны через туалет. Перетока из туалета в ванную не будет в связи с тем что вентканал и воздухозаборная решетка размещены непосредственно в туалете и удаляется непосредственно наружу.
OlegG
Цитата(VooDoo @ 11.5.2011, 12:36) *
Перетока из туалета в ванную не будет в связи с тем что вентканал и воздухозаборная решетка размещены непосредственно в туалете и удаляется непосредственно наружу.

Часто такие планировки при проектировании вентиляции жилья попадаются. Никогда замечаний не было.
Странная Белка
Кроме СП есть СНиП 31-01-2003, в котором написано ровно то же самое - 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.

Или у вас дом раньше 2003 года построен? То, что вы понимаете, в ГСН никого не волнует. Вы собираетесь с ними бодаться при наличии того, что я вам процитировала из СНиПа? Тогда будете делать еще один канал. Летом, кстати, естественная вентиляция работает плохо и переток может быть куда угодно.
komdiv
Цитата(VooDoo @ 11.5.2011, 12:36) *
... Я так понимаю что удаление из туалета через ванную комнату запрещена, но не на оборот из ванны через туалет. Перетока из туалета в ванную не будет в связи с тем что вентканал и воздухозаборная решетка размещены непосредственно в туалете и удаляется непосредственно наружу.


Цитата(Странная Белка @ 11.5.2011, 13:22) *
Кроме СП есть СНиП 31-01-2003, в котором написано ровно то же самое - 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.

Или у вас дом раньше 2003 года построен? То, что вы понимаете, в ГСН никого не волнует. Вы собираетесь с ними бодаться при наличии того, что я вам процитировала из СНиПа? Тогда будете делать еще один канал. Летом, кстати, естественная вентиляция работает плохо и переток может быть куда угодно.


Согласен с тем, что ванная комната не относится к помещениям, в котором могут выделяться вредные вещества и неприятные запахи. В переточном отверстии между ванной и туалетом следует установить регулируемый вентиляционный клапан. Тогда требования СП и СНиП не нарушаются, и "бодаться" ни с кем не надо будет.
Что касается лета. Если у вас не предусмотрена принудительная вентиляция тёплого чердака, то и по отдельному каналу в ванную комнату по обратной тяге будут затекать все "прелести", но уже со всего дома. blink.gif
agel
Естевственная вентиляция рассчитывается на +5, поэтому что будет при +30 никаго не волнует...

Всегда делали врезку из ванной в воздуховод вытяжки с/у и все вместе в шахту.
komdiv
Цитата(agel @ 27.6.2012, 14:25) *
Естевственная вентиляция рассчитывается на +5, поэтому что будет при +30 никаго не волнует...

Всегда делали врезку из ванной в воздуховод вытяжки с/у и все вместе в шахту.

А смысл тогда этого воздуховода, если нет гидрозатвора?
agel
//...и не попадать в другие помещения здания....//

Воздух, при работающей правильно
естевственной вентиляции, попадает по воздуховоду в шахту, а не в объем с/у.
komdiv
Цитата(agel @ 27.6.2012, 17:40) *
//...и не попадать в другие помещения здания....//

Воздух, при работающей правильно
естевственной вентиляции, попадает по воздуховоду в шахту, а не в объем с/у.

Тогда надо из жилых комнат тоже тащить воздуховоды и врезать их в шахту, ведь они тоже вентилируются через туалет! biggrin.gif