Полная версия этой страницы:
Частотник + контроллер
Здраствуйте. Лично никогда не был связан ни с контроллерами ни с частотными преобразоателями.
Поэтому сейчас у меня вопрос такого рода...)
А как они с друг другом взаимодействуют. Как контроллер управляет частотником!?
Камуникационые способы связи между ними? как они реализуются!?))
Я только начинаюсь учится) поэтому вопрос чисто на понимание...)))
Может кто нибудь на пальцах обьяснить...
Надеюсь на ваше понимание и помощь...
Ну если уж совсем с нуля... Для начала попробуйте прочитать мануал на частотник. Наример,
http://www.intechnics.ru/products_delta_vfdf.htm. Там, в общем-то, всё написано. Если что-то будет непонятно, тогда и задавайте конкретные вопросы

.
Цитата(cauto @ 13.5.2011, 8:42)

Тоесть контроллер рулит частотником посредством "RS-485 ( MODBUS до 38400б/с)"...
Контроллер мы с частотником соединили)))...
У меня вот еще такой вопрос...)))
Есть 28 вентиляторов. 7 ПЧ. ПЧ управляет по 1 вентилятору на группу из 4 вентиляторов. Тоесть получается что для 3 вентиляторов из группы ПЧ играет роль УПП. Контроллер переключает посредством блока электромагнитных контакторов ПЧ на нужный двигатель.
Как соединяются между собой контроллер и блок электромагнитных контакторов?)))... тоесть у контроллера есть модуль дискретных вводов/выводов за счет их происходит управление переключениями?...
з.ы. сильно помидорами не кидайте...
.. тоесть у контроллера есть модуль дискретных вводов/выводов за счет их происходит управление переключениями?...
модуль входов/выходов, скорее всего промежуточные реле. Мозги в контроллере.
Цитата(badaboom @ 13.5.2011, 9:29)

Есть 28 вентиляторов. 7 ПЧ. ПЧ управляет по 1 вентилятору на группу из 4 вентиляторов. Тоесть получается что для 3 вентиляторов из группы ПЧ играет роль УПП. Контроллер переключает
Ещё раз то же самое, но как-нибудь попонятней.
badaboom
13.5.2011, 10:59
Цитата(cauto @ 13.5.2011, 10:53)

Ещё раз то же самое, но как-нибудь попонятней.
1 ПЧ ------> 4 вентилятора. ПЧ производит плавный пуск 3 вентиляторов попорядку.
Т.е. ПЧ плавно разгоняет первый вентилятор. Как только вентилятор набрал макс скорость контроллер переключает его на сеть, и подключает ПЧ на 2 ой вентилятор и так далее до 3.
В итоге 3 вентилятора работают от сети. Четвертый работает от ПЧ.
Тоесть на контроллере у нас есть модуль релейных входов/выходов, которыми как раз и переключаем ПЧ на вентилятор...
gansales
13.5.2011, 11:25
Ох и любят же у нас геморой.
Минус два контактора на вентилятор, плюс одно УПП, минус половина монтажа, плюс свободное место в шкафу (меньше шкаф) = по деньгам столько же.
А если ещё плюс встроенный (или дополнительный) каскад-контроллер, минус контроллер, минус з/п программиста плюс упрощение схемы.
Точно геморой, проще и дешевле на УПП сделать, мягче на сеть переключаться движки будут.
Цитата(badaboom @ 13.5.2011, 11:59)

1 ПЧ ------> 4 вентилятора. ...........................переключаем ПЧ на вентилятор.
С какой целью такие сложности? Мощность двигателей вентиляторов?
badaboom
14.5.2011, 15:43
Цитата(Pawel @ 13.5.2011, 21:39)

Точно геморой, проще и дешевле на УПП сделать, мягче на сеть переключаться движки будут.
Можно поразвернутей ответ пожалуйста.
Вместо ПЧ ... УПП поставить...???
Цитата
С какой целью такие сложности? Мощность двигателей вентиляторов?
37 кВт.
Сергей Валерьевич
14.5.2011, 17:17
Не, ЧП оставить на 1 одном двигателе, а УПП поставить 1, с помощью него разгонять до номинала, а потом переключать на сеть, а УПП от него отключать. Аналогично 3 и 4 двигатель.
Если поставить ПЛК, то можно равномерно наработки каждого движка от ЧП или УПП
GVladimirA
15.5.2011, 3:01
У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с.
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.5.2011, 18:17)

Не, ЧП оставить на 1 одном двигателе, а УПП поставить 1, с помощью него разгонять до номинала, а потом переключать на сеть, а УПП от него отключать. Аналогично 3 и 4 двигатель.
Если поставить ПЛК, то можно равномерно наработки каждого движка от ЧП или УПП
Интересует весь механизм переключений!? Переключаем релейными контактами!?) LC1-D например????
тоесть контроллер может управлять переключениями LC1-D???))
Цитата
У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с.
А разве нельзя настроить ПЧ на более быстрый разгон????
Цитата(badaboom @ 15.5.2011, 10:57)

Интересует весь механизм переключений!? Переключаем релейными контактами!?) LC1-D например????
тоесть контроллер может управлять переключениями LC1-D???))
А разве нельзя настроить ПЧ на более быстрый разгон????
И контроллер может управлять почти чем угодно, и ПЧ можно настроить так как требуется.

Вопрос-то в том что именно Вам нужно. Опишите уже схему процесса.
badaboom
15.5.2011, 10:57
Установка охлаждения газа. Состоит из 7 аппаратов воздушного охлаждения(АВО).
в состав 1 АВО входит 4 вентилятора.
Необходимо поддерживать оптимальный температурный режим охлаждаемого газа.
в зависимости от температуры окружающего воздуха... меняется число включенных вентиляторов.
посредством ПЧ осуществляетcя плавный пуск необходимого количества вентиляторов, и осуществляется регулирование скорости вращения 1 вентилятора на 1 АВО. вот примерно так.
Т.е., если я правильно понял, Вам требуется такая схема работы: включается первый вентилятор, с помощью ЧРП регулируется его производительность, если производительность вентилятора достигла максимума включается второй вентилятор, производительность которого также регулируется с помощью ЧРП и т.д.?
badaboom
15.5.2011, 12:39
Да
У Альтивара есть уже готовое решение на такую задачу без внешнего контроллера, идет плата расширения для преобразователя от двух до пяти двигателей в каскаде на один ПЧ.
""У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с.""
Выбор УПП очень широк, есть цифровые с разгоном и торможением как угодно долгим.
Цитата(badaboom @ 15.5.2011, 13:39)

Да
Тогда смотрите мануал на альтиваровскую карту переключения насосов
http://www.global-download.schneider-elect...ile/1765272.pdfЦитата(Pawel @ 15.5.2011, 16:51)

У Альтивара есть уже готовое решение на такую задачу
badaboom
16.5.2011, 14:12
А какое количество релейных выходов/входов к модуле контроллера необходимо для реализации переключений ПЧ на двигатели?
т.е. для схемы 1 ПЧ 4 двигателя сколько в контроллеере будет зайдействовано вводов выводов на контакты реле?
Цитата(badaboom @ 16.5.2011, 15:12)

А какое количество релейных выходов/входов к модуле
Вы мануал смотрели? Вместо этой карты можете использовать любой ПЛК. На стр 22-23 схемы для 5 двигателей, уберите один

.
badaboom
16.5.2011, 19:33
Если. Вместо этой карты будет ПЛК. То для выполнения переключений необходимо будет ему 4 дискретных ввода/вывода!? ведь так!? Я правильно понял!?)
4 DO, 4 DI (или AI, в зависимости от того как Вы будете контролировать работу вентиляторов), 1 AI для датчика производительности и программа, по алгоритму аналогичная программе карты альтивара.
gansales
17.5.2011, 10:36
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.