Полная версия этой страницы:
Модуль QUAD ZN1IO‐4IAD Zennio
Добрый день!
Уважаемые коллеги, кто имел опыт работы с этим устройством, прошу подсказать номинал сопротивления родных датчиков температуры NTC (ZN1AC-NTC68..). Планирую использовать вместо них STR100 (1,8 кОм) или QAA2030 (10кОм).
Точно характеристику датчика не знаю. На форуме поддержки Zennio спрашивали, можно ли их датчики заменить Pt1000 - они скромно не заметили вопроса

Измерили датчик Zennio, который есть у нас - около 7 кОм при 21 градусе.
Благодарю за ответ, leonid!
Теперь можно предположить, что его номинал 5 кОм. Датчик для замены AGS54ext NTC5k, например. Правда, если принять, что характеристики R(T) линейны на участке от 10 до 35 градусов и наклоны совпадают.
Максим Ананских
16.11.2012, 11:43
Номинал датчика 6,8 кОм. Столкнулся на одном из объектов. При использовании этой характеристики результат получился более-менее похожим на правду.
4ertjaga_88
30.12.2013, 19:25
Нужна помощь при настройки модуля! Суть такая: привязывать на модуль температуру по сети и уставку с айпада...настроил его на охлаждение и нагрев,но только при изменении уставки переменные на нагрев и охлаждение никак не реагируют...может кто нибудь подсказать в чем дело? Аналогично настроил кнопочный датчик merten,там все ок,а тут чего то засада(
быстрый ответ

- почитайте рук-во Zennio по термостату (оно у них на сайте в отдельном документе); все изменяется, но нужно понять логику; есть черновое письмо по этому поводу - направляю в личную почту
4ertjaga_88
31.12.2013, 14:15
СПАСИБО,но настроено все так же вроде бы....допустим температуру показывает 25, а уставка 27....как быстро управляющая переменная 197 на нагрев должна начать изменяться? время цикла поставил 5 мин,если это влияет...)???
в мертене сразу же изменяются переменные...
С какой стати она у вас должна изменяться быстро? Управляющее воздействие изменяется 1 раз в единицу времени цикла (задаваемый параметр) при условии что вы не меняете уставку. Чтобы понять логику работы термостата. Привяжите все ключевые объекты к нему, в т. ч. и температуру, причем к термодатчику ее привязывать не надо, изменяйте ее значения вручную с панельки сенсорной или через ETS. Лучше использовать относительные уставки если пользуетесь режимами комфорт. ожидания и экономии. В случае использования автоматического переключения нагрев/охлаждение будьте внимательны к заданию зоны нечувствительности, не рекомендую ставить ее меньше 3-4 градусов если у вас в помещении есть источники тепла/холода которыми вы не управляете
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,