Доброго времени суток.
Проектируется насосная станция пожаротушения 1 категории. Обеспечить на площадке строительства 2 ввода электроснабжения нельзя.
По СНиПу 2.04.02-84 5. В насосных станциях водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).
Думаю поставить дизельгенератор, для обеспечения резервным электричеством насосную пожаротушения, а насосную станцию укомплектовать обычными насосами(1рабочим и 2мя резервными)
Рабочая ли такая схема? Может кто нибудь сталкивался.
в качестве 2-го ввода для станций водоснабжения можно использовать дизельную (бензо-) электростанцию, которая обеспечивает по мощности энергопотребления данного потребителя.
мы используем такие схемы на станции водоочистки и насосной II подъема.
Ваша схема рабочая. остается только найти необходимые ссылки в документах
Рабочая.
Единственное, что необходимо иметь в виду: переключение на дизель сопровождается скачком напряжения, от которого частотник иногда выгорает в ноль. По мотивам предновогодних приключений на одной площадке: при переключении на дизель частотники (Шнайдер) выжили, софтстарт (Данфосс) выжил, частник (Данфосс) выгорел.
Необходимо предусматривать дополнительную защиту шкафов, хоть это нигде и не прописано.
Timur_BB
22.5.2011, 22:40
Ну если к дизелю шкаф собран на коленке, то да, скачок напряжения возможен. А так обычно для этих целей в шкафу предусмотрен фильтр.
Спасибо. Про скачек напряжения задам вопрос производителям насосной.