Добрый вечер господа-проектировщики!
Очень нужен ваш совет по следующему вопросу. Имеется помещение категории А, при нем, естественно, тамбур-шлюз, в тамбур-шлюз подается воздух согласно п.7.2.15 по СНиП. Воздуховод, подающий воздух в этот тамбур-шлюз проходит через стену тамбур-шлюза, которая является противопожарной преградой. А согласно п.7.11.1 при пересечении противопожарной преграды нужно ставить огнезадерживающий клапан. в связи с чем вопрос, а нужен ли этот клапан в данном случае, ведь подача воздуха осуществляется круглосуточно, круглогодично и в случае пожара тоже, когда ему перекрываться и зачем? Может я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста!
Странное условие работы системы - и при пожаре и без пожара.
Если режим работы описан правильно - то клапан не нужен.
Не забудьте EI воздуховодов и про то, что данная система должна обслуживать только ЭТОТ тамбур-шлюз.
Цитата(yxma @ 7.6.2011, 12:54)

Добрый вечер господа-проектировщики!
Очень нужен ваш совет по следующему вопросу. Имеется помещение категории А, при нем, естественно, тамбур-шлюз, в тамбур-шлюз подается воздух согласно п.7.2.15 по СНиП. Воздуховод, подающий воздух в этот тамбур-шлюз проходит через стену тамбур-шлюза, которая является противопожарной преградой. А согласно п.7.11.1 при пересечении противопожарной преграды нужно ставить огнезадерживающий клапан. в связи с чем вопрос, а нужен ли этот клапан в данном случае, ведь подача воздуха осуществляется круглосуточно, круглогодично и в случае пожара тоже, когда ему перекрываться и зачем? Может я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста!
Не думаю что при пожаре в тамбур подается приток и так сказано в задании технологов, а тогда клапан нужен. Кроме того на отводе обслуживающей пом. категории "А" нужен обратный клапан для исключения перетекания в-ха в другие пом, или отдельная приточка на пом. кат. "А".
Чего-то я не догоняю... п.7.2.15 , если я его правильно понимаю, говорит о резервном вентиляторе на требуемый воздухообмен для т.-ш. и отключение подачи воздуха в другие помещения при пожаре. Значит подача воздуха отключается везде кроме т.-ш. Может со схемкой будет понятнее.
по вашей схеме:
1. п.6.13 СП : системы подачи наруж.воздуха в т-ш помещений кат.А,Б ... предусматривать отдельными от систем др.назначения, с РЕЗЕРВНЫМ вентилятором для каждой системы. Допускается подача воздуха от ситемы, обслуживающей пом.кат.А,Б ... предусматривая РЕЗЕРВНЫЙ вентилятор на требуемый воздухообмен для т-ш и АВТ.ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА в УКАЗАННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.
2. п.6.44 СП : На возд-дах приточн.систем (с оборудованием в обычном исп.), обсуживающих пом.кат.А,Б предусматривать взрывозащ. обратные клапаны, в местах пересечения ограждений венткамер.
3. п. 6.54 в) СП : противопож. НО клапаны на в-дах, обслуживающих пом.кат.А,Б (т.е. на Пр и Выт)... В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ В-ДАМИ ПРОТИВОПОЖ.ПРЕГРАДЫ ОБСЛУЖИВАЕМОГО помещения.
(т.е. если воздуховод идет до обслуживаемого помещения через 10 помещений, то ставится один (а не 10 у каждой стены) клоп-НО у ограждения вашего помещения), а транзит через остальные помещ. изолируется с требуем.EI.
4. п.6.64 СП : Транзитные в-ды систем для т-ш при помещ.кат.А,Б ... в пределах однго пож.отсека - с EI 30.
Вообще-то данный проект уже проходил экспертизу и нареканий не было, сейчас идет реконструкция объекта и приведение его к новым нормам. согласно ФЗ№123 ст.138 огнезадерживающие клапана(АЗЕ) должны быть с автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Если при пожаре автоматически закроются АЗЕшки, то подпора воздуха в т-ш. не будет, а он должен быть. Или нет, что-то я совсем заплутала...
т.е. как я понимаю, Вам следует добавить резерв на расход тамбур-шлюза (убрав систему заслонок 1-2); на приток в помещ. правильно: огнезадерж.НО+взрывозащ. обратный клапан; возд-д в т-шл сделать с EI 30, без огнезад.кл. у т-шл, может быть, с взрывозащ. заслонками с приводами BLF на возд-дах идущих от основного и резервного вентиляторов, обслуживающих т-шл, одна НО, другая НЗ, при пожаре НО закрывается (и отключается один из работающих в данный момент вентиляторов помещения), НЗ открывается, включается резервный маленький вент для т-шл.
у меня другой вопрос, надо ли ставить огнезадерж.кл. на общеоб.вытяжке из помещ.А,Б, если вентиляторы (раб+резерв) стоят на улице/кровле (возд-д пересекает только ограждение помещения, транзита нет)? судя по п.6.54 надо, но что они защищают, улицу?
должен быть, если по п.6.13)
Цитата(katrin_k @ 8.6.2011, 8:27)

т.е. как я понимаю, Вам следует добавить резерв на расход тамбур-шлюза (убрав систему заслонок 1-2); на приток в помещ. правильно: огнезадерж.НО+взрывозащ. обратный клапан; возд-д в т-шл сделать с EI 30, без огнезад.кл. у т-шл, может быть, с взрывозащ. заслонками с приводами BLF на возд-дах идущих от основного и резервного вентиляторов, обслуживающих т-шл, одна НО, другая НЗ, при пожаре НО закрывается (и отключается один из работающих в данный момент вентиляторов помещения), НЗ открывается, включается резервный маленький вент для т-шл.
у меня другой вопрос, надо ли ставить огнезадерж.кл. на общеоб.вытяжке из помещ.А,Б, если вентиляторы (раб+резерв) стоят на улице/кровле (возд-д пересекает только ограждение помещения, транзита нет)? судя по п.6.54 надо, но что они защищают, улицу?
должен быть, если по п.6.13)
ОЗК не нужен.
я тоже так думаю, чем подтвердить?
Алгоритмом работы системы. Воздух в т/ш должен постоянно подаваться по технологии. Категория А никуда не денется ни при пожаре, ни без. ОЗК в какой-то момент помешает этому.
Только физикой и логикой.
Нет того помещения, которое нуждалось бы в защите от ВВ пом. кат. "А".
"6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондицио-
нирования (далее — системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства" - с улицы ведь дым не поступит, значит не нужен. по крайней мере я никогда не ставила и экспертиза пропускала. Иногда хитрю и ставлю осевые настенные или крышные вентиляторы.
Цитата(yxma @ 8.6.2011, 10:06)

"6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондицио-
нирования (далее — системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения
проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства" - с улицы ведь дым не поступит, значит не нужен. по крайней мере я никогда не ставила и экспертиза пропускала. Иногда хитрю и ставлю осевые настенные или крышные вентиляторы.
Вывод не правильный, в защите от пожара в пом."А" нуждаются как все прочие помещения. Но таковых нет.
От осевых лучше воздержаться. Не верю я в то что они взрывопожаробезопасны, крышные тоже под вопросом, хотя на польские, специсполнения, видел отечественный сертификат, но все равно не применяю их.
Цитата(yxma @ 8.6.2011, 8:37)

Чего-то я не догоняю... п.7.2.15 , если я его правильно понимаю, говорит о резервном вентиляторе на требуемый воздухообмен для т.-ш. и отключение подачи воздуха в другие помещения при пожаре. Значит подача воздуха отключается везде кроме т.-ш. Может со схемкой будет понятнее.
А какое у Вас помещение за тамбур - шлюзом, наверняка не категории А. Не проще зайти в тамбур- шлюз с обратной стороны, установив там отдельную приточную систему с резервным вентилятором и калорифером и изоляцией транзитного воздуховода. Я у себя этот вариант практикую, у пожарников пока нет вопросов. Обычно ставлю 2 канальных вентилятора с обратными клапанами, дешово и сердито, по режиму работы - никаких проблем.
За тамбур-шлюзом чужое помещение чужого хозяина и по прокладке воздуховодов других вариантов нет, также как и по компоновке вентоборудования, вопрос в ОЗК: нужен или нет. Я считаю что не нужен, но он там уже стоит. Значит его или совсем убрать, или заменить на автоматически приводной по ст.138 ФЗ №123. Вопрос остался открытым...
я за убрать и заизолировать транзит, можно потолще))
Спасибо, теперь надо отстоять это решение у руководства, а огнезащита в-ховодов выполнена на ЕI 150, еще при первом проекте.
Цитата(ИванФ @ 8.6.2011, 18:32)

А какое у Вас помещение за тамбур - шлюзом, наверняка не категории А. Не проще зайти в тамбур- шлюз с обратной стороны, установив там отдельную приточную систему с резервным вентилятором и калорифером и изоляцией транзитного воздуховода. Я у себя этот вариант практикую, у пожарников пока нет вопросов. Обычно ставлю 2 канальных вентилятора с обратными клапанами, дешово и сердито, по режиму работы - никаких проблем.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы ставили канальники для подпора непосредственно в тамбур-шлюз (канальники создают подпор только в тамбур-шлюзе)? Есть ли какие-то нормативные документы, которые запрещают это делать