Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Модуль WAGO 750-646
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
gugoya
Не удается залить аппликацию в модуль из ETS3f.
Пишет - Несовместимая BCU-версия $91A (рекомендовано $701).
В чем дело и как с этим боротся.
VD для этого модуля брал с сайта WAGO (KNXTP1-Klemme.vd4 ).
Михаил_PLC
На сайте сказано: "WAGO product database for KNX module 753-646 including the PlugIn for ETS3.0d"
Так что проблема может быть в этом.
ivsergey
Если так, тогда дейсвительно проблема.
У меня в проекте есть устройсва, которые поддерживает только F.
ivsergey
И забит такой же модуль.
ivsergey
Цитата(Михаил_PLC @ 10.6.2011, 14:39) *
На сайте сказано: "WAGO product database for KNX module 753-646 including the PlugIn for ETS3.0d"

Мне кажется, что так написано, потому что VD4, а не VD5.
С другими девайсами(не WAGO) и VD2 нормально работает под ETS3f.
StilAlive
На knx-user-forum.de есть описание подобной проблемы для контроллера (не для клеммы). Решение состояло в том, что среда линии должна быть IP, не Twisted pair. Ссылка на тему (см.аттачмент из предпоследнего поста):
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/505...starterkit.html

Может быть проблема в этом?

С уважением,
Василий.
gugoya
Попробовал. То же самое, только пишет рекомендацию на другую версию BCU.
gugoya
Может кто нибудь выложить ETS3.0d, поиск по сети пока ничего не дал, все ссылки мертвые. Хочу попробовать с ней.
leonid
временно выложил на ftp://193.93.117.90 - там же, кстати, есть и последняя версия ETS4

gugoya
Цитата(leonid @ 22.6.2011, 20:08) *
временно выложил на


Спасибо, версию d скачал. Завтра попробую, отпишусь в ветку.
Mihail Svirinovsky
Цитата(gugoya @ 22.6.2011, 15:14) *
Спасибо, версию d скачал. Завтра попробую, отпишусь в ветку.


Не стоит!

С версией d, не все будет работать!
Например "голова" 750-849 работает только с f!
gugoya
Да и с весией D такая же ошибка.
StilAlive
Попался в мануале по StarterKit2 ещё один вариант как раз с такой ошибкой. Вольный перевод:

Возможная причина - клемма сконфигурирована в режиме рутера. Устранение: проверьте, горит ли LED A на клемме 646. Если да, то переконфигурируйте клемму. Измените для этого в Web-management контроллера функцию клеммы. Деактивируйте опцию "Enable KNXnet/IP Router".

Возможно это поможет.
gugoya
Цитата(StilAlive @ 25.6.2011, 5:49) *
Попался в мануале по StarterKit2 ещё один вариант как раз с такой ошибкой. Вольный перевод:

Возможная причина - клемма сконфигурирована в режиме рутера. Устранение: проверьте, горит ли LED A на клемме 646. Если да, то переконфигурируйте клемму. Измените для этого в Web-management контроллера функцию клеммы. Деактивируйте опцию "Enable KNXnet/IP Router".

Возможно это поможет.


Спасибо. На письмо из WAGO ответили то же самое. В понедельник буду пробовать.
gugoya
Все заработало. Проблема действительно была в том, что модуль стоял в режиме роутера.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.