ser.mikos
Имеется двухконтурная схема оборотного водоснабжения выпрямителя. Рабочий контур (через выпрямитель) охлаждается в змеевике, находящемся в баке с охлаждающей водой, которая, в свою очередь, охлаждается в градирне. Количество выделяемого выпрямителем тепла и расход воды через него- известны.
Подскажите , пожалуйста, как подсчитать расход охлаждающей воды (для подбора градирни).
Заранее, большое спасибо.
Timur_BB
теплотехнический расчет надо сделать
Tzar
Градирни специализированные фирмы подбирают исходя из расхода воды , подаваемого на градирню и значения перепада температур до и после градирни.
Вам нужно составить балансы по теплу и воде. Из баланса по теплу можно найти температуру воды, подаваемую на градирню, а из баланса по воде – расход воды, подаваемой на градирню.
В балансах надо учесть все потоки (продувку, подпитку цикла, капельный унос, испарение) и их температуру. Расчетные формулы есть в любой литературе по процессам и аппаратам химической технологии. Но лучше, найти книгу Павлова и Романкова.