Полная версия этой страницы:
Котел РИ-5М
Добрый день!
Прошу помощи, подсказок и информации по переводу котла РИ-5М в водогрейный режим и организация дымохода для него.
Дело в том, что два таких котлах уже установлены на одном из предприятий пищевой промышленности и уже работают в водогрейном режиме. Вопрос в том, чтобы грамотно оформить проект. Дымовые газы от двух котлов отсасываются дымососом и через самодельный искрогаситель попадают в дымовую трубу.
На первой фотграфии вид дымохода (присторойка - это и есть самодельный искрогаситель)
На второй фото - котлы РИ-5М.
Никто не сталкивался с таким вопросом?
Тогда прошу помощи в определении тепловой мощности парового котла! В паспорте этого значения нет. Есть только:
рабочее давление 4 кгс/см2
производительность 130 кг пара/ч
водяной объем 0,172 м3
паровой объем 0,082 м3
Цитата(Аннна) @ 16.6.2011, 9:32)

Никто не сталкивался с таким вопросом?
Тогда прошу помощи в определении тепловой мощности парового котла! В паспорте этого значения нет. Есть только:
рабочее давление 4 кгс/см2
производительность 130 кг пара/ч
водяной объем 0,172 м3
паровой объем 0,082 м3
Водяной и паровой объёмы для этого не нужны. А вот энтальпия воды на входе в котёл нужна для расчёта. Предположим вода входит в котёл из атмосферного деаэратора с энтальпией 100 ккал/кг.Энтальпия насыщенного пара при давлении 4 кгс/см2 равна 656,8 ккал/кг. Тогда тепловая мощность котла равна 0,130 т/час*(656,8-100)*0,001=0,072 Гкал/час или 83,5 кВт
Synoptyk
16.6.2011, 22:55
Интересно, какой КПД такой штуковины.
Гугл выдал:
часовой расход 0.15 м3/час дров средней влажности.
в 1 м3-720 кг неких дров.
При влажности 25% калорийность неких дров 3200 ккал/кг.
Возьмем оптимистичнее-вода на входе 70 С.
Тогда (656.2-70)*130/1000000=0.0762 Гкал/год - на выходе
и 0.15*720*3200/1000000=0.346 Гкал/год - на входе
КПД=[0.0762/0.346]*100 = 22%
Без учета розжига. Это похоже на правду???
Собственно говоря значение КПД особой роли не играет. Важнее цена сжигаемых дров.
Но для себя ...просто что б знать порядок значения.
Да похоже...
Этот котёл, насколько я помню, для военно-полевых условий полигонов, казарм и военных городков, простой и вечный, как ВАЗ-2101. Движение газов - одноходовое, теплообмен - неэффективный. Кстати и на западе есть такие котлы. Яркий пример - Lochinvar. Попользовались солдаты в пустыне где-нибудь, помылись там, бросили и улетели к себе на родину. Использование - только по безденежью или по незнанию
Цитата(ruben @ 17.6.2011, 8:45)

Да похоже...
Этот котёл, насколько я помню, для военно-полевых условий полигонов, казарм и военных городков, простой и вечный, как ВАЗ-2101. Движение газов - одноходовое, теплообмен - неэффективный. Кстати и на западе есть такие котлы. Яркий пример - Lochinvar. Попользовались солдаты в пустыне где-нибудь, помылись там, бросили и улетели к себе на родину. Использование - только по безденежью или по незнанию
Попробую озадачить начальство. Подходит под некоторые заводские моечные машины. И дровяных отходов-валом. Вот только нету "темы для отката". Для них это существенный минус.
Подскажите, как перевести котел РИ-5М на газ? Возможно ли вмонтировать в него газовую горелку?
Нашел, что на эти котлы ставят горелки, например Lamborghini ЕМ 16/2-Е.D4 мощностью 55-153 кВт.
Из автоматики делают датчик уровня + насос подпитки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.