Частный дом, водоснабение от скважины - насосная станция с мембранным баком, давление по мере водоразбора в пределах 1,5 - 3 бар. Так вот всязи с переменным давлением на входе в колонку температура воды на выходе плывет, при этом расход газа тоже но неадекватно расходу воды.
Вопрос в том какую и у кого купить "адекватную" колонку.
Личный опыт особо ценен.
nick2
а редуктора не хватит? перед газовой колонкой.
JJJJ
Цитата(nick2 @ 16.6.2011, 14:26) *
а редуктора не хватит? перед газовой колонкой.

Да в колонке стоит регулятор расхода газа,
но он как то неадекватно регулирует rolleyes.gif
water-30
Редуктор давления воды.Поставить и настроить на давление 1.5
Сергей Валерьевич
еще вариант - преобразователь частоты на насос, с поддержанием оптимального давления вне зависимости от расхода.
JJJJ
Вчера поставил на насос регулятор в составе датчиков давления и протока.
Работает отлично: кран открыт насос включен(датчик давления), кран закрыт -протока нет (датчик протока) -насос отключен.
В общем так же как с кнопкой, но с защитой по протоку и сухому ходу(очень полезно). Давление в системе не плывет и колонка хорошо работает. Мембранный бак не нужен если в ГВС колонка.