Всем доброго времени суток!Столкнулся со следующей ситуацией: есть котельная, ну то есть скоро будет))), водогрейная и на ГВС мы предусматриваем емкостные водоподогреватели рефлекс. Ни где не могу найти обвязку при параллельной установке. и как это все завязать чтобы работало и было гидравлически устойчиво. Может есть у кого такой опыт. Поделитесь пожалуйста!
Здравствуйте, Demsss!
Не знаю как себя поведут конкретно Рефлексы, но должно работать. Почитайте
здесь.
Слишком просто. Я уверен что при выходе одного бойлера из строя, работать система будет некорректно.И по автоматизации ничего((
Я имел ввиду схему обвязки петлей Тихельманна. Там все прекрасно работает.
Что за петли Тихельмана? Простите за бестактность)))
И плюс во всех такого рода каталогах-инструкциях обвязка дается с греющей стороны.А у меня вопрос со стороны сети. Я устанавливаю на обратном трубопроводе ГВС насос на циркуляцию, и как бы сделать так чтобы это все было гидравлически увязано.
С петлями Тихельмана разобрался, но легче почему то не стало!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.