пользователь
20.6.2011, 19:26
Просмотрела кучу старых тем про колодцы- охладители... но это при сбросе в бытовую канализацию. С этим все понятно.
А почему-бы не сбросить кипяток в ливневку? Где-нибудь написано, что это нельзя? (ливневка асбоцементная)
Котельная маленькая, блочная. Ливневка не городская, а на территории предприятия.
Timur_BB
20.6.2011, 20:30
нигде не написано что нельзя сбрасывать кипяток из котельной в ливневку. думаю что при определенных обстоятельствах такое решение можно согласовать
waljunja
20.6.2011, 20:52
А куда дальше ливнёвка идёт с территории предприятия, рыбки случайно не сварятся?
пользователь
21.6.2011, 6:29
при диаметре ливневки 400-500мм и незначительном объеме аварийного сброса ( объем еще уточняется, но котельная 0,9 мвт) я думаю что кипяток пока до рыбок дотечет- остынет
А ту на сброс у владельца ливневки Вы получать не будите?
В Москве к примеру в ту водостока четко прописано - температура не больше 40 градусов.
пользователь
21.6.2011, 9:08
собственник сетей один- предприятие. главное чтобы нормам не противоречило.
В нормах я честно говоря не знаю есть или нет запрет, т.к. у нас в ту он есть.
А сущ. трубы температуру выдержать если не охлаждать?
пользователь
22.6.2011, 20:20
асбестоцементные выдержат?
Timur_BB
22.6.2011, 20:59
выдержат конечно, просто из эксплуатации раньше выйдут. асбестоцемент к изменению влажности слаб. а так асбестоцемент даже в теплотрассах применяют.
для успокоения души можно поставить промежуточную емкость чтобы вода остыла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.