Dima_UA
кто сталкивался с пожаротушением силосов (вертикальных стальных бункеров с зерном)?
в нормах дано расход для елеваторов в которых размещаются силосные корпуса, а у меня отдельностоящие силоса 6 в ряд 2 ряда под открытым небом высотой более 20 м.
Артём К
Я думаю только газом, вода не пройдёт по силосу и только усилит горение.
Dima_UA
Цитата
СНиП 2.10.05-85
6.5. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение предприятий необходимо определять в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в зависимости от категории производств по пожарной опасности, объема зданий или сооружений и их огнестойкости. При этом для элеваторов расчетный расход воды следует определять по наибольшему строительному объему рабочего здания или одного силосного корпуса, расположенного в ряду корпусов, или отдельно стоящего силоса, но не менее 20 л/с.


но у меня нет как такого здания элеватора. погрузка зерна в силоса осуществляется транспортёрами и нориями

Украинские нормы такие самые