Здравствуйте уважаемые коллеги!!
Помогите разобраться!! Имеется административное здание 8эт (8 эт - технический). Имеется два ввода водопровда D=2х150мм. В здании две раздельные системы:
1. хоз-пит. водопровод В1
2. втутренний противопожарный водопровод В2 (краны+спринклкры в автостоянке).
Понятно что для пожаротушения магистральная сеть будет кольцевой (т.к. более 12 кранов)
А вот для хоз.-питьевого водопровда нужно дельть кольцо или просто тупиковая магистраль. Просто наш ГИП уверяет, что т.к. 2 ввода все магистрали (В1 и В2) д.б. кольцевыми. В СНиПе именно по этому поводу ничего не говорится.Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. И если необходимо кольцо на В1, то согласно какого документа.
v.a.dyakov
27.6.2011, 10:33
Ну что никто не подскажет????
Fisher_dm
27.6.2011, 10:50
Не встречал таких требований.
При раздельном В1 и В2, питьевой водопровод делаем тупиковый, иногда стояки кольцуются по верху, но это не значит что В1 кольцевой.
aminopower
27.6.2011, 11:57
СНиП 2.04.01-85* п.9.1 2 Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
v.a.dyakov
27.6.2011, 12:38
Спасибо. Я читала этот пункт, но я так думаю что это относится к тем зданиям где недопустим перерыв подаче воды, а разве администативное здание к таким относится????
v.a.dyakov
27.6.2011, 16:30
Может кто подскажет ссылки на подобные , обсуждаемые ранее, темы. Пожалуйста!!!!
Хоз-питье тупиковое у вас будет, про кольцевание п.9.1. снипа внутрянки пишет, там про адм. здания в 8 этажей ни слова
v.a.dyakov
29.6.2011, 11:40
Т.е. я правильно понимаю, что в моем адм здании, кольцо будет только для пожаротушения В2, а для хозю-питья обычная тупиковая ветка? А если ЗАК хочет себе устроить непрерывную подачу воды по стоякам, то пусть тащит кольцо.???
А почему у вас противопожарный водопровод автостоянки объединён с противопожарным водопроводом административного здания? А почему не делаете объединённый хоз-питьевой и противопожарный водопровод для административного здания и противопожарный для автостоянки?
v.a.dyakov
30.6.2011, 8:18
Дело в том что наша организация выполняет работы только по хоз-питьевому водопроводу, на пожар получается напор больше 45,
А почему, собственно говоря, не может быть противопожарный водопровод объединенным для стоянки и административного здания? Может там стоянка строительным объемом до 500 куб.м. и расход на пожаротушение адм части 2 струи по 2,5?
v.a.dyakov
30.6.2011, 12:14
Автостоянка строительным обемом 2390,5 , как я понимаю там будет предусматриваться "сухотруб",для здания всего 2х2,5л/с. Вот и получается что 2 системы В1(хоз-питье, в т.ч. и приготовление горячей воды) и В2 (автостоянка+ здание)
до 5 тыс. - 2х2,5 по стоянке, и такой же расход по в2 на адм. здание. Поэтому нет смысла предусматривать разные системы на адм. здание и стоянку. А в1 тупиковый.
Цитата(Reflex @ 30.6.2011, 13:35)

до 5 тыс. - 2х2,5 по стоянке, и такой же расход по в2 на адм. здание. Поэтому нет смысла предусматривать разные системы на адм. здание и стоянку. А в1 тупиковый.
Раздельно всё таки нужно
СНиП 21-02-99 Стоянки легковых автомобилей, п.6.3
v.a.dyakov
30.6.2011, 16:05
В общем в здание предусмотрено 2 ввода по 150, в насосной ставятся две группы насосов:
1. повысительная станция на хоз-питье
2. станция пожаротушения.
Так всетаки получается 3 системы???
- хоз.-питьевой тупиковый
- кольцо на пожарные краны
- пк + АУПТ для стоянки
ВЕРНО????
этажей в стоянке сколько? если 2 и более, то ВПВ от АПТ нужно так же отделить. СНиП на стоянки п6.6. Вы бы кстати это СНиП почитали бы
v.a.dyakov
1.7.2011, 8:45
Нет стоянка 1 этаж, (подвал) на 56 машин.