Подскажите пожалуйста.Наружные сети канализации от жилого дома,расход2,5л/с.На сети 3 колодца,разница между отметками1,93м,расстояние 31м диам150мм,При врезке в сущ.сеть диам.200 в колодце по СНиП 2.04.03-85 п.4,7 соединение по шелыгам труб.Получается большой уклон0,062 и приличное заглубление.Можно врезаться в сущ. колодец выше,если да то на сколько?
делайте перепад в присоеденяемом колодце
А стояк сделать как проектируемая сеть диам.150 или можно больше?
Сделайте перепадные колодцы . как посоветовали выше.
Timur_BB
16.7.2011, 13:14
п.4.26 2.04.03
Цитата
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
при наполнении трубы меньше 0,6 можно оставить тот же диаметр, при наполнении более, советую взять следующий типоразмер трубы стояка