Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста:

какая должна быть глубина залегания лотка, если в нем совместно прокладываются В1 и теплосеть. В1 и ТС - каждая труба в своей изоляции.
Если аналогичная темка была, киньте ссылочку, пожалуйста, я не нашла.

И еще вопросик; нужно ли устанавливать при этом колодцы на углах поворота ?
Герман
Я бы сделал так: нашел бы температуру грунта, допустим на глубине 0,8м путем прямолинейного интерполирования Тна пов. - 0(на глубине промерзания). Рассчитал теплопотери от теплотрассы, теплопотери канала. В результате нашел бы темп. в канале, правда при этом потребовалось бы поподбирать, так как теплопотери напрямую зависят от темп. в канале, но при впихивании формул в эксель все это можно проделать с достаточно большой точностью. Ну и вобщем и стремился бы к темп. не менее +1 в канале. Изоляция на В1 теоретически не должна влиять на расчет, но если у вас есть максимальное время остановки движения воды, то тут можно и все это учесть, см. СП по изоляции.


Колодцы на поворотах не нужны ни для теплосети ни для водопровода, зачем же их ставить, если они вместе идут.
СТИ NN
Спасибо, будем пробовать rolleyes.gif