Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста:
какая должна быть глубина залегания лотка, если в нем совместно прокладываются В1 и теплосеть. В1 и ТС - каждая труба в своей изоляции.
Если аналогичная темка была, киньте ссылочку, пожалуйста, я не нашла.
И еще вопросик; нужно ли устанавливать при этом колодцы на углах поворота ?
Я бы сделал так: нашел бы температуру грунта, допустим на глубине 0,8м путем прямолинейного интерполирования Тна пов. - 0(на глубине промерзания). Рассчитал теплопотери от теплотрассы, теплопотери канала. В результате нашел бы темп. в канале, правда при этом потребовалось бы поподбирать, так как теплопотери напрямую зависят от темп. в канале, но при впихивании формул в эксель все это можно проделать с достаточно большой точностью. Ну и вобщем и стремился бы к темп. не менее +1 в канале. Изоляция на В1 теоретически не должна влиять на расчет, но если у вас есть максимальное время остановки движения воды, то тут можно и все это учесть, см. СП по изоляции.
Колодцы на поворотах не нужны ни для теплосети ни для водопровода, зачем же их ставить, если они вместе идут.