wyrka
Добрый день! подскажите такой вопрос: проектируется водопровод из труб пнд, в колодце нужно перейти с чугунной задвижки на трубу пнд. Поставить просто втулку под фланец и свободный мет.фланец? или после задвижки поставить ПФР, ПФГ и только потом втулку под фланец?
Skorpion
Хотите качественные и быстрые ответы? Пишите подробнее. Укажите для начала хотя бы диаметры труб.
wyrka
диаметр труб 300мм и 100мм
С.И.Т.О.
Цитата(wyrka @ 1.7.2011, 11:15) *
...проектируется водопровод из труб пнд, в колодце нужно перейти с чугунной задвижки на трубу пнд. Поставить просто втулку под фланец и свободный мет.фланец? или после задвижки поставить ПФР, ПФГ и только потом втулку под фланец?

Из вашего вопроса следует что у вас наружный хозяйственно-питьевой водопровод?
Полагаю достаточно к ПНД-трубе ставить фланец, варить втулку под фланец и монтировать к задвижке. Если монтажник опытный, проблем не будет, хотя случается и кривая приварка, и фланцы не в плоскости, и перетяг...
Существуют готовые, промышленного выпуска изделия - переход ПНД-сталь, выполненные в заводских условиях. Такие требуют к установке на газопроводах. К стали варится фланец и меньше риска при стяжке фланцев загубить ПНД. Это дороже, но это как оценивать...

Если есть варианты развития территории, если условия проектирования (или фактические размеры колодца) позволяют, то есть смысл между втулкой и задвижкой ставить фланцевый патрубок. Чтобы впоследствии без усилий, без переварки ПНД-трубы, на это место поставить тройник. Но это если будет развитие.

cinderellla
Цитата(wyrka @ 1.7.2011, 15:04) *
диаметр труб 300мм и 100мм


есть множество современных решений для перехода с одного материала трубопровода на другой у AVK, в т.ч. для различного диапазона обжатия труб.

нужна конкретика, какие наружные диаметры труб? вам нужно к задвижке из чугуна DN300 присоединить ПНД трубу DN100?

P.S. а задвижку обязательно в колодце ставить? бесколодезно нельзя?